Назад | Перейти на главную страницу

Не удается установить соединение по оптоволокну

Между двумя серверными помещениями в офисном городке у меня есть три пары оптоволоконных кабелей с межкомпонентной панелью посередине. Две из трех пар были подключены до того, как я начал здесь, и работают. Я не могу установить связь по последней паре всю жизнь. Я протестировал все свои коммутационные кабели и трансиверы, и я знаю, что все они хороши, и я проверил оптоволокно, и оно хорошее, поэтому я должен предположить, может быть, у меня где-то несовместимость?

Я использую многомодовые SFP со скоростью 10 Гбит / с / 850 нм. Соединительные кабели - OM1 2,0 мм LC / ST. Если я перейду с одного коммутатора на другой с коммутационной панелью LC / LC или LC / ST - LC / ST, они подключатся нормально. Тогда, если я попытаюсь бежать из одной серверной на межкомпонентную панель, никаких кубиков. Я проверил обе полярности, чтобы убедиться, что проблема не в этом. Кабель, идущий между серверной комнатой и коммутационной панелью, помечен 04/97 - FTB250MN который, как мне кажется, относится к диаметру волокна 250 мкм. Это потенциально проблема? Я не знаю, но это может быть одномодовое волокно?

FTB250MN - это номер компании Corning для трубок. Вам нужно будет заглянуть внутрь трубки для определения фактического типа волокна.

Какие расстояния?

Волокно 1997 года, скорее всего, OM2 (ядро 50 мкм, 500 МГц · км @ 850 нм). 10GBASE-SR должен работать через OM2 на расстоянии до 82 м, но вам потребуются соединительные кабели OM2. Смешивание с OM1 (сердцевина 62,5 мкм) обычно вызывает очень высокое затухание и серьезно снижает радиус действия (возможно, не более 15 или, возможно, 20 м).

Если развернутое оптоволокно OM1 или ниже и расстояние слишком велико, вам нужно посмотреть на 10GBASE-LRM. Одномодовое волокно требует одномодовых трансиверов (10GBASE-LR) для чего угодно, кроме коротких.