Мне нужно ваше мнение, если привод, приведенный ниже, выходит из строя.
Когда я запускаю «smartctl -a / dev / sda -d megaraid, 1», в конце вывода публикуются 2 ошибки с сообщением «Ошибка: WP в LBA». В параметрах SMART ничего подозрительного не вижу.
Вот полный вывод "smartctl -a / dev / sda -d megaraid, 1".
Этот жесткий диск является одним из двух жестких дисков аппаратной конфигурации RAID 1 (зеркального) на контроллере Dell H330 на сервере Dell PowerEdge.
smartctl 7.0 2018-12-30 r4883 [x86_64-linux-3.10.0-957.21.3.el7.x86_64] (local build)
Copyright (C) 2002-18, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Toshiba 3.5" MG03ACAxxx(Y) Enterprise HDD
Device Model: TOSHIBA MG03ACA300
Serial Number: 73VCK8GDF
LU WWN Device Id: 5 000039 4ebc82c58
Firmware Version: FL1A
User Capacity: 3,000,592,982,016 bytes [3.00 TB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: 7200 rpm
Form Factor: 3.5 inches
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ATA8-ACS (minor revision not indicated)
SATA Version is: SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Thu Feb 27 23:05:39 2020 EET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Status not supported: ATA return descriptor not supported by controller firmware
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
Warning: This result is based on an Attribute check.
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x82) Offline data collection activity
was completed without error.
Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 120) seconds.
Offline data collection
capabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 510) minutes.
SCT capabilities: (0x003d) SCT Status supported.
SCT Error Recovery Control supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0005 100 100 050 Pre-fail Offline - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 100 100 001 Pre-fail Always - 8874
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 27
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 050 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 100 100 050 Pre-fail Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 068 068 000 Old_age Always - 12964
10 Spin_Retry_Count 0x0033 100 100 030 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 27
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 6
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 25
193 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 42
194 Temperature_Celsius 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 31 (Min/Max 11/48)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
220 Disk_Shift 0x0002 100 100 000 Old_age Always - 0
222 Loaded_Hours 0x0032 068 068 000 Old_age Always - 12994
223 Load_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
224 Load_Friction 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
226 Load-in_Time 0x0026 100 100 000 Old_age Always - 103
240 Head_Flying_Hours 0x0001 100 100 001 Pre-fail Offline - 0
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 2
CR = Command Register [HEX]
FR = Features Register [HEX]
SC = Sector Count Register [HEX]
SN = Sector Number Register [HEX]
CL = Cylinder Low Register [HEX]
CH = Cylinder High Register [HEX]
DH = Device/Head Register [HEX]
DC = Device Command Register [HEX]
ER = Error register [HEX]
ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 2 occurred at disk power-on lifetime: 12901 hours (537 days + 13 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH
-- -- -- -- -- -- --
40 41 10 0e fb 74 40 Error: WP at LBA = 0x0074fb0e = 7666446
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
-- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------
61 08 00 48 7a e0 40 00 42d+20:47:35.187 WRITE FPDMA QUEUED
61 08 20 58 89 8a 40 00 42d+20:47:35.187 WRITE FPDMA QUEUED
61 10 20 48 89 8a 40 00 42d+20:47:35.187 WRITE FPDMA QUEUED
61 08 20 48 7a e0 40 00 42d+20:47:35.183 WRITE FPDMA QUEUED
61 08 20 40 89 8a 40 00 42d+20:47:35.183 WRITE FPDMA QUEUED
Error 1 occurred at disk power-on lifetime: 12901 hours (537 days + 13 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH
-- -- -- -- -- -- --
40 41 00 0e fb 74 40 Error: WP at LBA = 0x0074fb0e = 7666446
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
-- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------
61 10 10 18 94 de 40 00 42d+20:47:32.312 WRITE FPDMA QUEUED
60 00 08 00 fc 74 40 00 42d+20:47:32.311 READ FPDMA QUEUED
60 00 00 00 fb 74 40 00 42d+20:47:32.311 READ FPDMA QUEUED
60 00 00 00 fa 74 40 00 42d+20:47:32.284 READ FPDMA QUEUED
60 00 00 00 f9 74 40 00 42d+20:47:32.264 READ FPDMA QUEUED
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Позже отредактируйте 1:
Я также проверил iDRAC на сервере PowerEdge и в меню «Хранилище»> «Сводка»> «Последние зарегистрированные события хранилища» обнаружил событие, соответствующее возникновению двух ошибок SMART.
Состояния события: «Ошибка носителя на диске 1 на объединительной плате 1 RAID-контроллера в слоте 1 была исправлена во время восстановления». Ниже приведен снимок экрана.
Изображение из iDRAC> Меню хранилища> Сводка> Последние зарегистрированные события хранилища
Позже отредактируйте 2:
Через несколько дней Current_Pending_Sector увеличился до 1 на несколько часов, а затем уменьшился до 0.
Reallocated_Sector_Ct, Reallocated_Event_Count и Offline_Uncorrectable все время оставались равными 0.
Также в журнале ошибок SMART появилась еще одна ошибка: «Ошибка: UNC at LBA».
Хотя других ошибок в iDRAC не было.
Мы решили поменять диск на новый, потому что ему больше не доверяли.
Спасибо!
Две зарегистрированные ошибки указывают на то, что вашему жесткому диску не удалось прочитать / записать определенный LBA. Однако нет Reallocated_Sector_Ct / Reallocated_Event_Count / Current_Pending_Sector
где зарегистрирован, что, кажется, указывает на отсутствие проблем на стороне диска.
Однако это действительно не означает, что вы можете отбросить ошибки как программные: в конце концов, некоторые LBA не были правильно прочитаны / записаны, поэтому у вас есть настоящий вопрос. Когда такие ошибки появляются без соответствующего сбойного сектора, они часто могут быть вызваны:
На правильном сервере PowerEdge у вас не должно быть проблем с кабелем (например, вы используете объединительную схему SATA). Хотя случайные проблемы могут возникать, они довольно редки.
С другой стороны, у вас ненулевой G-Sense_Error_Rate
, так что, возможно, неудачное чтение / запись связано с сильной вибрацией сервера / диска.
Я бы контролировал как SATA, так и dmesg
журналы, чтобы убедиться, что проблема не повторится. Если вы увидите это снова, обратите внимание на затронутый диапазон LBA и сравните его с указанным выше (LBA = 0x0074fb0e = 7666446
): если он остается таким же, у вас действительно плохой сектор, о котором по какой-то причине не сообщают данные SMART (относительно обычное поведение на потребительских дисках, хотя и неожиданное для корпоративных жестких дисков).
ОБНОВИТЬ: судя по журналам iDRAC, кажется, что Ошибка СМИ был скорректирован с использованием значения, сохраненного в другой ветви зеркала с помощью Patrol Read. Это действительно кажется плохим блоком; Однако вызывает недоумение тот факт, что относительные значения счетчиков SMART не увеличиваются. Раньше я видел диск, на котором секторы перераспределялись только тогда, когда сообщалось об ошибке чтения / записи дважды для пораженного сектора, но для корпоративного диска Toshiba это было бы странно.
Другое возможное объяснение заключается в том, что что-то (возможно, сильная вибрация) вызвало плохую / невыровненную / порванную запись, что сделало сектор нечитаемым. Однако, поскольку этот сектор на самом деле не был поврежден, он был успешно перезаписан функцией Patrol Read без какого-либо перераспределения.
Наконец, это может быть настоящий случай битрота: записанные данные не совпадают с внутренней контрольной суммой ECC жесткого диска. В этих случаях жесткие диски предназначены для возврата ошибки чтения; однако это не объясняет записывать об ошибке сообщалось выше.
Тем не мение, случайный коррекции СМИ следует ожидать. Однако, как указано выше, я бы следил за ситуацией и заменял диск, если такие сообщения станут более частыми.
Судя по:
Reallocated_Sector_Ct 100 0
Reallocated_Event_Count 100 0
Current_Pending_Sector 100 0
Ваш жесткий диск в порядке. Нет перераспределенных секторов или ожидающих перераспределения. Практически ни один подозрительный сектор не обнаружен.
Ошибка WP (что означает защиту от записи) может иметь различные нефизические причины (связанные с программным обеспечением).
Следовательно, ваш жесткий диск не выходит из строя.