Произвольный отказ диска MegaRaid LSI-9271-8i

У кого-нибудь есть советы по выяснению, есть ли у меня плохая карта мегарада? Как бы я ни настраивал с bbu или без. Я использую красные диски wd, и даже с фирменными шлепками новых дисков он помечает случайные диски как неисправные. При перемещении данных сделайте это. Боюсь, у меня неисправная карта, но она тоже совершенно новая. Так что любая помощь в отладке была бы замечательной. На нем работает домашний сервер

Технические характеристики:

MB: SUPERMICRO MBD-X10SLM + -F-O Серверная материнская плата uATX LGA 1150 Intel

ОС: рабочая станция Windows 10 Pro на SAMSUNG 840 EVO SAMSUNG 840 EVO 2,5 "120 ГБ

PS: Athena Power AP-U2ATX80FEP8, одиночный серверный блок питания 2U IPC мощностью 800 Вт

Память: 2 блейд-сервера Kingston 8GB 240-Pin DDR3 1600 (PC3 12800) ECC без буферизации

Процессор: Intel Pentium G3258 3,20 ГГц

Спасибо D.Fritz за советы. Немного взял, но это серверный корпус. Это корпус 2u со встроенным блоком распределения питания для жестких дисков, поэтому блок питания не был подключен напрямую. Он не мог распределить правильный сок и временами опускался до низкого уровня, что выглядело как проблема с диском / картой. Протестировал его на другом сервере mb и прямое подключение к psu, а затем без проблем сбросил на него 4 ТБ. Вернулся к исходному серверу и установил диски за пределами корпуса и прямой рейд подключения psu 50, bbu установлен и не было проблем. Итак, пора посмотреть, смогу ли я заменить этот корпус силовым дистрибутивом или модифицировать корпус для прямого подключения блока питания.

Не устанавливайте BBU, если у вас его нет. Это может вызвать проблемы, подобные тому, что вы описываете.

Попробуйте простой RAID 0 на двух дисках и измерьте количество операций ввода-вывода. Убедитесь, что у вас есть спецификации вашей карты. Плохая производительность - хороший индикатор неисправной карты.

Я развернул сотни таких карт в разных конфигурациях. Избегайте самых дешевых версий, так как я выбросил многие из них в мусорное ведро.