У меня есть 2 идентичных сервера PowerEdge R210 с RAID1 с использованием твердотельных накопителей SATA.
В Dell OMSA на 1-м сервере я вижу в разделе «Хранилище> Адаптер Perc 6 / i> Разъем 0> Корпус (объединительная плата)» 2 физических диска с именами 0: 0: 0 и 0: 0: 1.
По какой-то причине на 2-м идентичном сервере имена дисков 0: 0 (примечание отсутствует: 0) и 0: 0: 1. Кроме того, физический диск с более коротким именем 0: 0 находится не в разделе «Корпус», а непосредственно в разделе «Коннектор 0». Насколько я могу судить, зеркало работает.
Диски подключаются одинаково к обоим серверам в соответствующих отсеках для дисков. Я не понимаю, что это значит, и не уверен, могу ли я доверять конфигурации, должен ли у меня сбой диска?
При обнаружении различных значений, опций или других элементов в двух идентичных контроллерах первым шагом диагностики и решения проблемы является проверка версий микропрограмм, работающих на контроллерах.
Поиск прошивки от OEM-производителя - это хорошо, но, возможно, потребуется найти фактического производителя контроллера, чтобы найти более свежую прошивку.
Не всегда необходимо устанавливать самую последнюю версию прошивки. Однако НЕОБХОДИМО убедиться, что одна и та же версия прошивки работает на обоих рассматриваемых контроллерах.