HPE Proliant DL380 Gen 9 24FF неисправен из-за мигающей лампы чтения. Приведенные ниже файлы ILM указывают на то, что сетевой порт неисправен (подключен к системному порту). В руководствах по устранению неполадок рекомендуется заменить системную плату.
Если у нас есть второй Proliant с точно такой же статистикой, можем ли мы сделать полную замену дискового набора? Означает ли это, что система будет работать так, как будто это исходный сервер? Следующая ссылка, кажется, указывает, что она должна работать https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=mmr_kc-0112214
Будут ли проблемы с доменом (сертификаты SSL?), И придется ли нам вынимать его из домена и снова присоединяться к домену?
Critical,98,PCI Bus,1,4/5/2018 1:04 PM,4/5/2018 1:04 PM,1,PCI Bus Error
(Slot 0, Bus 0, Device 1, Function 0)
Critical,99,Unrecoverable System Error,5,4/5/2018 1:04 PM,4/5/2018 1:04
PM,1,Unrecoverable System Error (NMI) has occurred. System Firmware will
log additional details in a separate IML entry if possible
Critical,100,PCI Bus,2,4/5/2018 1:04 PM,4/5/2018 1:04 PM,1,Uncorrectable PCI
Express Error (Embedded device, Bus 0, Device 1, Function 0, Error status
0x00100000)
Critical,101,Operating System,6,4/5/2018 1:04 PM,4/5/2018 1:04 PM,1,User
Remotely Initiated NMI Switch
Critical,102,Unrecoverable System Error,3,4/5/2018 1:06 PM,4/5/2018 1:06
PM,1,An Unrecoverable System Error (NMI) has occurred (System error code
0x00000000, 0xF000E2C3)
Critical,103,Unrecoverable System Error,3,4/5/2018 1:08 PM,Invalid: 0/0/0
12:00 AM,1,An Unrecoverable System Error (NMI) has occurred (System error
code 0x00000000, 0xF000E2C3)
Вы можете перемещать диски между системами ProLiant с аналогичными RAID-контроллерами Smart Array, если вы держите диски в одних и тех же положениях.
Конфигурация RAID находится на дисках, а не на контроллере.
И нет, ваши SSL-сертификаты и Active Directory не пострадают.