Назад | Перейти на главную страницу

Выключение сервера - слишком жарко, но не горячо

У меня есть сервер HP DL360e Gen8, который загружается, позволяет мне войти в систему, а затем отключается, потому что я получаю сообщение о том, что сервер слишком горячий. При загрузке его температура окружающей среды 71F. Любой, который может помочь мне увидеть фактическую рабочую температуру или как отключить это? Я новичок в этом, поэтому, пожалуйста, не поджаривайте меня до луны и обратно.

Используемая ОС - Server 2012 R2

Датчики температуры окружающей среды сообщают только температуру окружающей среды, а не температуру каких-либо компонентов. Проверьте все остальные датчики (особенно датчики ЦП, так как это обычно самый горячий компонент на плате). Вы можете легко сделать это с помощью контроллера iLO или iLOM BMC на системной плате, который будет иметь веб-интерфейс, из которого вы можете собирать эти данные. Вам нужно будет запустить узел, прежде чем некоторые датчики станут активными.

@ SmallLoanOf1M прав, мониторы iLO или BMC должны сообщать вам, какие компоненты на самом деле перегреваются. Если по какой-то причине у вас нет доступа к ним, а Windows работает достаточно долго для установки программного обеспечения, вы можете использовать какое-нибудь приложение для мониторинга оборудования, например Открыть аппаратный монитор вместо.

Поэтому я загрузил самую последнюю версию SSP с HP (стоит денег), и после обновления прошивки для всех устройств на сервере проблема была решена.

Извините за неприятности ...