HP DL180g6 требует вмешательства оператора для загрузки от одного источника питания

Резюме: использованный DL180g6 с резервируемыми источниками питания, который только что пришел, не загрузится, пока не будут запитаны оба источника или оператор не нажмет F1 на клавиатуре. Если после появления этого сообщения на экране появится второй источник питания, загрузка НЕ ​​возобновится.

Некоторое время назад я установил для клиента HP DL180g6. Ему это нравится, поэтому, когда некоторые бывшие в употреблении устройства DL180g6 стали использоваться по дешевке, он захотел купить и установить резервный сервер. Я взял использованный DL180 и бросил его в стойку, чтобы установить перед отправкой. Я очень спешил, поэтому у меня был только один шнур питания. Выяснилось, что этот компьютер будет загружаться без присмотра, только если включены ОБЕ блоки питания.

Если включен только один блок питания, загрузка будет продолжаться через экран контроллера RAID, но затем вместо перехода к экрану «нажмите F10 для BIOS» он вернется к первому экрану с сообщением: 624-Power Supply Failure или Power Подача отключена. Нажмите F1, чтобы продолжить.

Эти серверы включаются при восстановлении питания. Оригинальный блок будет загружаться, пока есть питание. Это перестает вечно ждать, когда кто-то нажмет F1. Хуже того, если питание второго источника питания восстанавливается, он ОСТАЕТСЯ ЗАКОНЧЕННЫМ.

Это проблема с версией BIOS, или я получил какую-то необычную версию DL180g6 или что? Эти устройства установлены на расстоянии более 1700 миль (более 2500 км) в стране третьего мира, где сбои в электроснабжении случаются КАЖДЫЙ ДЕНЬ. Компьютеры защищены ИБП и генератором (все автоматические), но все работает со сбоями, когда они включают и выключают более одного раза в день. Два источника питания питаются от совершенно разных цепей питания, поэтому эти цепи могут не возвращаться в одно и то же время. Тот факт, что загрузка не будет продолжена даже при работе обоих расходных материалов, вызывает особое раздражение.

Возможно, предыдущие владельцы изменили настройки POST (Power On Self Test). Перезагрузите сервер и войдите в BIOS, на первой странице прокрутите вниз и вы должны увидеть опцию типа «POST F1 Prompt», убедитесь, что там написано «Delayed». Это не остановит приглашение, но предотвратит его полное прекращение. Возможно, потребуется отслеживать параметры меню, поскольку они могут меняться в зависимости от версии BIOS.