Назад | Перейти на главную страницу

Как понизить напряжение с 208 В до 110 В

У меня есть стойки, которые будут питаться от цепей 208 В / 20 А. Эти цепи будут кондиционированы и обеспечены батарейным питанием от объекта, в котором эти стойки будут находиться. 99% устройств в стойке будут поддерживать вход 208 В, поэтому я планирую использовать эти PDU.

Однако может быть одно или два нечетных устройства, которым потребуется вход 110 В. Я знаю, что могу использовать понижающий трансформатор чтобы обеспечить эти устройства 110 В, но это кажется излишним для такого небольшого количества устройств, плюс я не хочу доплачивать за функциональность ИБП, поскольку моя энергия уже будет работать от батарей.

Есть какие-нибудь предложения по поводу этих одноразовых устройств на 110 В?

Как человек, который работал в сфере управления хостингом / центром обработки данных, я прошу вас,

Не делай этого!


Если вам требуется питание 110 В, обратитесь к своему объекту / электрику и обеспечьте надлежащее подведение 110 В к вашей стойке - большинство объектов оборудованы для обеспечения кондиционированного источника питания ИБП / генератора на уровне 110 В, а также 208 В, и уже есть оборудование для таких ситуаций, как ваша. .
Если у них еще нет источника питания 110 В, они смогут работать с вами, чтобы предоставить стабильное решение для ваших потребностей в питании.

Добавление вашего собственного понижающего механизма создает ряд проблем, не последней из которых является добавленная нагрузка (электрическая, но, вероятно, более важная тепловая) для инфраструктуры центра обработки данных, и почти наверняка это вызвало бы неодобрение со стороны команды DC Operations (если она разве вы не можете серьезно подумать о новых договоренностях о хостинге).

Я согласен с voretaq7, просто установите специальную схему на 120 В (и соответствующий стоечный PDU) для этой нагрузки. В качестве альтернативы найдите источник питания с двойным напряжением для замены каждого блока питания el-cheapo, который у вас есть.

НЕ используйте для этого кабель IEC C14 - NEMA 5-15R. Это обязательно сделает медное соединение, НО не снизит напряжение. Эти кабели должны быть запрещены, ИМХО (но я держу один в сумке, на всякий случай). Они опасны в чужих руках, поскольку представляют опасность для пожара. (Поскольку вы задаете этот вопрос, я предполагаю, что вы знаете об этих опасностях, но я хочу, чтобы другие прочитали это.) Другое: ВСЕГДА проверяйте допустимое входное напряжение. Подключите не ту штуку, и вы вызовете пожар. Что НИКОГДА не хорошо в DC.