Мне нужно было увеличить размер общего диска на моем HP ProLiant DL360 G6. Я купил два жестких диска, заменил первый и ожидал, что компьютер восстановит RAID. Вентиляторы заработали на полную мощность, и я решил, что компьютер работает.
Я не знал, как отслеживать прогресс RAID, поэтому дал ему поработать около 5 часов. Не зная, что происходит, я выключил компьютер и загрузился с установочного диска HP Smart start. Там я увидел, что RAID все еще перестраивается.
Однако у меня было только 12 ГБ данных на диске, резервную копию которого я сделал, и решил, что быстрее удалить логический диск и начать заново. Поэтому я так и сделал. Я вставил оба новых диска и создал новый логический диск RAID 2. С тех пор, как я построил новый привод, прошло более 10 часов, а вентиляторы не перестали вращаться на полной скорости. Как заставить вентиляторы нормально вращаться?
Еще одна вещь, диски сделаны HGST и физически вдвое меньше тех, что я вытащил. Это показалось ему странным.
Это диски HP? Укажите конкретную марку и модель дисков, установленных в системе.
Если это не диски HP, у вас возникли проблемы, установив несовместимое оборудование.
Видеть: Могу ли я использовать обычный SSD-диск в HP DL380 G6
По сути, вы используете на своем сервере недорогие жесткие диски для портативных компьютеров !!
Это плохая идея. Контроллер SmartArray P410 не сможет считывать температуру, и системные вентиляторы будут вращаться с более высокой частотой вращения для компенсации.
Кроме того, поскольку это SATA, скорость соединения на контроллере будет понижена до 3,0 Гбит / с или ниже.
А правильный диск HP емкостью 300 ГБ составляет 50 долларов. Сделайте это вместо этого.