У нас есть EATON EDX2000H, карта WebPower SNMP Card II, и я только что установил Intelligent Power Manager.
Я не могу заставить IPM видеть ИБП как источник питания. Он неактивен (изображение 1).
IPM видит ИБП и его состояние. Драйвер узла автоматически выбирается как «UPS RFC1628 / SNMP».
Кто-нибудь сталкивался с этим раньше? Это проблема совместимости?
Посмотрите, ваш DX UPS несовместим с базовым IPM, заметьте, есть несовместимости в конструкции: 1 - DX UPS не совместим с базовым IPM, DX - стороннее устройство для IPM, поэтому вам нужен IPM Silver или Gold осуществить отключение.
2- Каждая система виртуализации, которая должна быть отключена через IPM от стороннего ИБП, требует лицензии IPM SILVER или GOLD.
Любезно предоставлено службой поддержки Eaton Brazil.