Назад | Перейти на главную страницу

HP Smart Array P212 зависает после обновления прошивки

Я только что установил отлично работающий HP Smart Array P212 на моем сервере. Поставляется с версией прошивки 2.72.

На моем сервере работает vmware ESXi 6.0 и после обновления прошивки до версии 6.64 как объяснено в этой ссылке.

Выполняю процесс установки правильно, но после этого система просит произвести перезагрузку. Я вышел из оболочки ESXi и перезагрузил сервер.

Но после этого система выдает сообщение:

Инициализация контроллера HP Smart Array P212 ... + x + (метка вращения)

А потом останавливается. Процесс загрузки не продолжается.

Я разочарован, потому что у нас есть некоторые важные данные на дисках RAID.

Я проверил, одинаково ли он ведет себя с подключенными к плате дисками и без них, и ничего не меняет.

Светодиодные индикаторы состояния не показывают ошибок, так как пульс работает нормально, а загрузка ЦП низкая (<25%).

Когда я снимаю плату с сервера, загрузка выполняется нормально.

Пожалуйста, помогите мне, что я могу сделать, чтобы вернуть массив RAID без потери данных.

Выключите сервер - отключите питание. Затем снова включите его.

Посмотрите, загружается ли система.

Также проверьте журналы ILO / IML вашей системы через интерфейс ILO.

Кроме того, HP Smart Array P212 не является стандартным RAID-контроллером в большинстве систем. Вы используете сервер HP? Просьба уточнить.