Замена шасси HP c3000 на HP c7000

Итак, в настоящее время у нас есть шасси HP c3000 с 8 блейд-серверами, двумя межсоединениями GbE2c Layer2 / 3 Ethernet и двумя межсоединениями коммутатора SAS 3 Гбайт. Межкомпонентные соединения Ethernet - это наши восходящие каналы / магистрали к сети с 4 каналами по 1 ГБ на каждом межсоединении. Межсоединение SAS 3 ГБ имеет прямые подключения MSA2324sa и MSA70 для хранения / SAN.

Мы только что приобрели шасси HP c7000 без блейд-серверов и два межсоединения Flex10 / 10D.

Мы планируем переместить блейд-серверы, межкомпонентные соединения Ethernet, межсоединения SAS и MSA с c3000 на c7000, чтобы получить на c7000 те же настройки, что и c3000.

Наш партнер HP сообщил нам, что до тех пор, пока мы перемещаем межсоединения Ethernet в отсек 3 и отсек 4 и перемещаем межсоединения SAS в отсек 5 и отсек 6, подключите MSA к тем же портам SAS и те же сетевые кабели к тем же портам. на межсоединении Ethernet, тогда мы сможем просто установить блейд-серверы и снова заработать, как мы были на c3000.

Обратите внимание, что межкомпонентные соединения Flex10 / 10D были приобретены для подготовки к будущим обновлениям blade-серверов, SAN и сети. Все прошивки на всех устройствах обновлены. Все рассматриваемые блейд-серверы - это BL280c G6.

Кто-нибудь когда-нибудь делал что-то подобное, и если да, то это так просто, как кажется?

Если у вас возникнут какие-либо вопросы или вам потребуется дополнительная информация, просто дайте мне знать.

Как говорят все, это можно заставить работать, но с некоторыми оговорками.

Во-первых, вы не упоминаете конкретную модель или поколение лезвия, которое вы используете, но я предполагаю, что они будут чем-то вроде BL460 G6 или аналогичным, предположительно с одним P711m в мезонинном слоте 1 - это звучит правильно?

Если это так, то у вас действительно есть пара проблем - первый мезонин сопоставляется с разъемами 3 и 4, а слот 2 - с разъемами 5-8. Таким образом, вы можете исправить эту проблему SAS mezz и SAS inter, просто переместив SAS mezz в mezz-слот 2 и поместив вставки SAS в слоты 5 и 6 - это легко.

Сложнее всего то, что если вы поместите существующие коммутаторы в разъемы 3 и 4 для межкомпонентных соединений, то что их питает? LOM жестко запрограммирован для соединения слотов 1 и 2 - в этом сценарии они ваши VC 10 / 10D (кстати, отличные адаптеры, я их использовал где угодно). Так что, если вам нужно питать существующие коммутаторы в слотах 3 и 4, вам придется добавить некоторую форму мезз Ethernet в слот 1, поскольку ваши адаптеры LOM будут подключаться к вашим VC - имеет ли это смысл?

Помимо этого, мои единственные другие рекомендации - обновить ваши OA / коммутаторы / VC / iLO и прошивку blade-серверов до последней версии SPP перед вашим переездом - я также действительно не поклонник этих коммутаторов SAS, они являются ключевым компонентом в Мы купили слишком много HP X9730, и они много раз подводили нас (просто перенесли их на новые коробки NetApp) - я просто им не доверяю и хотел бы как можно скорее отказаться от них на FC / FCoE или аналогичных.

Возвращайтесь, если у вас есть дополнительные вопросы.

Я бы работал с партнером, чтобы убедиться, что все идет гладко, но в целом это должно сработать.

Часть оборудования здесь - старая школа (боксы G6, MSA2324 первого поколения, MSA70 и т. Д.), Поэтому после перемещения и обеспечения надлежащей работы вам следует подумать об обновлении прошивки.