Приходится заменять все диски на другие, побольше. Прочитал в мануале:
Never hot-swap a drive when its associated green activity LED is
flashing. Hot-swap a drive only when its associated amber status LED is lit and
not flashing
Но как мне перевести диски в состояние отказа?
Всегда в инструкции:
If you want to remove a hard disk drive that is not in a failed or bypass state,
always use the Storage Manager Client program either to place the drive in
a failed state or to place the array that is associated with the drive (or drives)
in an offline state before you remove the drive from the storage subsystem.
Но в SMC нет «кнопки» для перевода диска в режим неисправности! Вы можете помочь мне?
Отвечая на ваш вопрос о переводе дисков в состояние сбоя: клиент диспетчера хранилища позволяет вам автоматически вывести диск из строя. В главном меню перейдите в «Дополнительно» -> «Восстановление» -> «Сбой диска».
Некоторое время я гуглил, и у меня нет возможности получить ответ, кроме как скопировать данные или сделать флэш-копию где-то, удалить массив и заменить диск ... и т. Д. Эти решения бесполезны в производственной ситуации, когда вам не хватает места и негде копировать все данные, при этом не допускаются простои.
поэтому я вернулся к основному поведению рейда 5 и использовал здравый смысл
В моем случае DS3400 12 слотов (по 300 ГБ каждый), включая запасной для обновления до диска 600 ГБ (конечно, с той же скоростью, той же марки и т. Д.). Сначала я заменил слот для запасного диска 12 (горячая замена) и в GUI configure- > настроить «горячие» резервы. Я отменил назначение старого диска и назначил новый, индикатор состояния снова стал зеленым. Следующий шаг я начал заменять слот для диска 11, как только вы его удалите, подождите, пока не будет активирован резервный (начнет мигать), затем вставьте новый диск в слот 11, затем дождитесь завершения восстановления данных на резервном (в задаче GUI "в прогресс "покажет 0) затем в графическом интерфейсе: ИЗМЕНИТЬ -> заменить диски, вы замените один диск новым вставленным диском на этом шаге, начнется обратное копирование с запасного на новый установленный диск, дождитесь, пока он не будет скопирован и состояние обратно к зеленому повторите те же действия со следующим диском
как только я выполнил эти шаги с последним диском, появилась дополнительная свободная емкость
и я добавил новый логический диск с помощью графического интерфейса: настройка -> создать массив и логические диски
это сработало нормально
Сначала уничтожьте рейд. Это должно сделать все диски рейда «запасными» или «неназначенными» или что-то в этом роде. Во-вторых, удалите все диски в рейде. В-третьих, добавьте в систему новые диски. В-четвертых, превратить новые диски в новый рейд. Если у вас есть данные в массиве, вам нужно скопировать их в другое место, чтобы сделать это.
Несколько вещей, которые я не могу сказать из вашего вопроса, знаете ли вы: