Сервер представляет собой Dell PowerEdge T11 II PERC S100 Virtual Disk Management (сборка: 2.0.0-0162)
Диск 0 установлен слишком в автономный режим и выдает сообщение
NOT SELECTABLE: Read error:
Когда я пытаюсь выполнить повторное сканирование, с диска исходит небольшой звук, и в post bios кажется, что считывающая головка делает одно и то же снова и снова. Так мне кажется, что диск фубарный?
Он настроен как RAID5, поэтому я думал, что он должен загружаться только с одним диском. Это первый раз, когда я нахожусь внутри PERC S100, поэтому я не уверен, почему диск 1 говорит в сети, а диск 2 говорит, что готов?
Я не понимаю, почему Диск 2 находится в режиме готовности или даже что это за режим готовности atm, но для рейда 5 930 ГБ все 3 диска должны быть в рейде.
Есть ли у кого-нибудь советы о том, как действовать, не делая здесь больше плохого, чем хорошего?
Просмотр сведений о виртуальном диске для массива 1 и 2
Что касается вышедшего из строя диска, от щелчка смерти трудно избавиться, для некоторых проблем помогает замена логической платы на идентичный диск, но CoD обычно является физическим. Пару раз я обнаруживал, что жесткие диски начинали работать в течение короткого периода времени после их многократного подключения и отключения. Я бы сделал замену материнской платы в крайнем случае, если у вас есть идентичный привод.
Я бы порекомендовал подключить диск к другому компьютеру и посмотреть, сможет ли он прочитать статистику SMART, которая может указывать на причину сбоя.
Диск 2 не входит в состав raid-массива. Похоже, что он, возможно, был подключен для замены ранее отказавшего диска, но не добавлен в RAID. Если на нем есть данные и он не является частью массива, он должен отображаться как «чужой» и, возможно, может быть импортирован. Я бы подключил диск 2 к другой машине и попытался бы прочитать необработанные данные с дисков, чтобы увидеть, есть ли на нем что-нибудь, без его инициализации. Вы можете сделать это с помощью многих наборов разделов и инструментов проверки дисков. Если он отображается пустым ...
Я думаю, что если вы не сможете снова подключить неисправный диск, вы не сможете восстановить свои данные. Если вы можете подключить диск к сети, я бы порекомендовал сначала скопировать все важные данные с максимально возможной избирательности, поскольку вы никогда не знаете, сколько времени у вас осталось, а затем выполнить резервное копирование, если оно работает достаточно долго, прежде чем пытаться восстановить массив (это намного более интенсивный ввод-вывод и более высокий риск поломки диска, прежде чем вы сможете восстановить свои данные).
В худшем случае вы можете отправить диски специалисту, который взимает с вас небольшое состояние (2000 фунтов стерлингов / 3000 долларов США) за восстановление данных с дисков.