У меня есть контроллер LSI MegaRAID SAS 9260-4i с двумя подключенными к нему дисками с простым массивом RAID1 (виртуальный диск).
Один из дисков вышел из строя (полностью исчез из системы), поэтому я попросил центр обработки данных заменить неисправный диск.
После замены диска контроллер потерял всю конфигурацию массива RAID1, который он настроил. Теперь во время POST он показывает:
После входа в утилиту настройки контроллера он показывает оба диска (старый рабочий и недавно замененный) как ненастроенные исправные. Он не показывает префикс «Иностранный», поэтому я не могу импортировать старую конфигурацию и воссоздать отсутствующий массив RAID1.
При выполнении «Сканирования устройств» я не обнаружил какой-либо внешней конфигурации для импорта.
Как я могу воссоздать отсутствующий массив RAID1 без потери данных?
Я подозреваю, что ОБА дисковода были заменены персоналом центра обработки данных, а не только один диск. В противном случае вы увидите один настроенный диск.
Пара вещей, ситуация с RAID1 не обязательно гарантирует вам от сбоя. У меня был один диск, который не мог правильно писать, просто чтобы взять с собой другой, как ни странно.
Еще мысль, а как же сбой в самом контроллере? Была ли система правильно выключена, а не просто перезагружена со старыми дисками? Возможно, контроллер просто дал сбой.