Назад | Перейти на главную страницу

Если вы используете Intel Rapid Storage для RAID1 на сервере Linux, как вы узнаете, что 1 SSD выходит из строя?

Я использую RAID1 материнской платы для зеркалирования 2 SSD, на сервере Linux он видит только 1 «Intel Volume1», когда 1 SSD выходит из строя, как мне узнать?

Спасибо.

Невозможно узнать статус / иерархию базового устройства без использования инструментов, которые могут взаимодействовать с драйвером RAID.

Например, если вы используете RAID-контроллеры MegaSAS, Linux распознает только «sda», и чтобы увидеть подробности, вы должны использовать специальный инструмент под названием megacli.

Итак, вам нужно либо выключить RAID на материнской плате, либо использовать linux mdraid, и в этом случае вы сможете увидеть статус устройств, запустив:

cat /proc/mdstat

или вы должны найти какую-нибудь утилиту, которая может считывать статус с вашего рейд-контроллера материнской платы.

О каком RAID-контроллере идет речь?

Intel Rapid Storage использует dmraid под Linux, поэтому вы можете увидеть подробности, запустив:

# dmraid -s

Чтобы увидеть, какие устройства перечислены как часть набора рейдов, запустите:

# dmraid -r

Ваше устройство RAID, вероятно, будет указано в / dev / dm-X, которое будет связано с чем-то вроде / dev / mapper / isw_ *, так что взгляните и на это.