LSI MegaRAID SAS 9261-8i: диск не распознается после замены

У меня есть Supermicro Server с RAID-контроллером LSI MegaRAID SAS 9261-8i внутри. К контроллеру было подключено 3 диска, которые были настроены как массив RAID5. Один из дисков недавно вышел из строя (RAID отображается как поврежденный), и после проверки информации S.M.A.R.T выяснилось, что его необходимо заменить.

Я пометил диск как отсутствующий с помощью storcli и удалил диск для отправки поставщику. Теперь пришла замена для диска, я подключил его к контроллеру RAID, но ничего не случилось. Вот что говорит Сторчли:

storcli /c0 show

TOPOLOGY :
========

------------------------------------------------------------------------
DG Arr Row EID:Slot DID Type  State BT     Size PDC  PI SED DS3  FSpace 
------------------------------------------------------------------------
 0 -   -   -        -   RAID5 Dgrd  N  5.456 TB dflt N  N   none Y      
 0 0   -   -        -   RAID5 Dgrd  N  5.456 TB dflt N  N   none Y      
 0 0   0   -        -   DRIVE Msng  -  2.728 TB -    -  -   -    -      
 0 0   1   252:5    14  DRIVE Onln  N  2.728 TB dflt N  N   none -      
 0 0   2   252:2    11  DRIVE Onln  N  2.728 TB dflt N  N   none -      
------------------------------------------------------------------------

Как видите, оба диска в слотах 2 и 5 подключены к сети, а другой диск из группы устройств (DG) помечен как отсутствующий. Третий диск раньше находился в слоте 0, в то время как замена теперь находится в слоте 1. Но новый диск не распознается контроллером, как вы также можете видеть в списке физических устройств (вывод той же команды, что и выше):

Physical Drives = 2

PD LIST :
=======

-----------------------------------------------------------------------------
EID:Slt DID State DG     Size Intf Med SED PI SeSz Model                  Sp 
-----------------------------------------------------------------------------
252:2    11 Onln   0 2.728 TB SATA HDD N   N  512B WDC WD3000FYYZ-01UL1B0 U  
252:5    14 Onln   0 2.728 TB SATA HDD N   N  512B WDC WD3000FYYZ-01UL1B0 U  
-----------------------------------------------------------------------------

В отличие от этого, посмотрите следующий вывод:

storcli /c0/pall show

PhyInfo :
=======

----------------------------------------------------------------------------
PhyNo SAS_Addr           Phy_Identifier Link_Speed Device_Type  Description 
----------------------------------------------------------------------------
    0 0x0000000000000000              0 No limit   -            -           
    1 0x4433221101000000              0 No limit   End Device   -           
    2 0x0000000000000000              0 No limit   -            -           
    3 0x0000000000000000              0 No limit   -            -           
    4 0x4433221104000000              0 No limit   End Device   -           
    5 0x0000000000000000              0 No limit   -            -           
    6 0x4433221106000000              0 No limit   End Device   -           
    7 0x0000000000000000              0 No limit   -            -           
----------------------------------------------------------------------------

я думаю что PhyNo 1 - это замененный диск, но это единственная команда, по которой я могу найти его след. Все команды для конкретных слотов для Slot 1 заканчивается Drive not found.

Есть идеи по этому поводу? Я протестировал замененный диск на втором сервере, который имеет точно такую ​​же настройку (также тот же RAID-контроллер), где контроллер обнаруживает диск, мгновенно помеченный как UGood что значит Unconfigured Good, значит, это не может быть ошибка диска. Я также сделал несколько перезагрузок, выключился на несколько минут и попытался использовать LSI MegaRaid BIOS при загрузке для обнаружения нового диска, но безуспешно. Диск не отображается в сообщении загрузки LSI MegaRaid BIOS.

Будем очень признательны за любые подсказки.

Как выясняется, такое поведение было вызвано голодный HDD - который был заменен. Я не понял, потому что второй сервер без проблем распознал новый жесткий диск, но, возможно, это был последний вздох этого девственного жесткого диска.

Я не ожидал дефект по прибытии жесткими дисками уровня центра обработки данных (серия WD RE, прежде чем вы спросите), я узнаю об этом в будущем, прежде чем я буду тратить часы своего времени.