Замена вышедшего из строя и деградированного виртуального диска на Dell T110 II RAID 1 PERC S300

У нас есть сервер Dell T110 II, установленный на заводе с Microsoft Windows Server 2012, Standard x64 Edition, на котором работает RAID-контроллер PERC S300 (1068E HBA).

Он был установлен с RAID 1 на диске операционной системы емкостью 500 ГБ. С тех пор мы добавили еще один диск с данными 1 ТБ.

OMSA сообщает как об отказе виртуального диска, так и о неисправном диске (см. Снимки экрана).

Итак, мои вопросы:

В ожидании нескольких вопросов я знаю, что S300 - не лучшее решение для RAID (сейчас я ничего не могу с этим поделать), и у меня есть несколько полных резервных копий!

Информации об этих событиях недостаточно, чтобы точно знать, что происходит. Я предполагаю, что диск в какой-то момент отключился и перешел в состояние «сбой», а затем каким-то образом был сброшен, что вернуло его в нормальное состояние.

Я бы порекомендовал вам просмотреть историю событий немного дальше, чтобы увидеть больше событий на физическом диске 0: 0, чтобы увидеть, что вызвало первоначальную проблему. Если вы видите много ошибок Sense Key 3/11/00 или 4 / xx / xx, ведущих к сбою, это верный признак того, что вам следует подумать о его замене. В противном случае вы всегда можете попробовать переустановить диск, чтобы увидеть, начнет ли система «восстановление», или, возможно, перезагрузится с диском, удаленным и установленным после того, как все будет запущено.

Я думаю, что с этим типом контроллера вы даже можете иногда столкнуться с необходимостью повторно инициализировать RAID из BIOS и переустановить ОС, чтобы полностью прояснить ситуацию. Я бы рекомендовал убедиться, что ваш драйвер и версии встроенного программного обеспечения обновлены, прежде чем прибегать к этому (плюс позвонить в службу поддержки Dell для других предложений и помощи).