Назад | Перейти на главную страницу

отчаянно нужно 110 В от блока питания 208 В

Я немного в замешательстве ... Мы перемещаем инфраструктуру клиента в центр колокации. У нас есть резервные блоки распределения питания 208 В / 30 А.

При установке сегодня мы поняли, что у клиента есть небольшая коллекция устройств (факс-модемы и т. Д.), Которые должны иметь источник 110 В.

Нам нужно подключить эти устройства к электросети в эти выходные, а центр обработки данных не сможет предоставить отдельный блок распределения питания на 110 В не раньше следующей недели.

Можно ли временно использовать понижающий преобразователь? Есть ли что-нибудь еще (может быть, ИБП?), Специальный адаптер, который бы справился с этой работой?

На самом деле вам не нужен понижающий преобразователь, если у вас есть трехфазное питание 208 В. Каждая фаза имеет потенциал 120 В (обратите внимание, что вам нужно 120 В, а не 110 В. Распространенная ошибка) на нейтраль. Вы бы использовали что-то вроде этот, который разбивает для вас фазы. Некоторые ИБП тоже сделали бы это. Я не знаю места, где бы это было на выходных. Возможно, вам удастся найти такой адаптер, как этот. Если вы действительно отчаялись, вы можете сами сделать вилку на 120 В. Вам просто нужно взять один из трех фазных проводов, нейтраль и землю и подключить его к розетке NEMA-5 на 120 В, которую можно найти в любом хозяйственном магазине. Конечно, без опыта это может быть опасно, но при должном страхе и осторожности это выполнимо.

Дополнительные мысли: Если у коло есть электрик в штате, он / она может захотеть что-нибудь смонтировать. Возможно нет. Если бы у меня в штате был человек с шейной бородой или программист на COBOL, он был бы моей идеей.