У меня есть новый сервер Dell с PERC H310 (2 HHD в RAID 1) и адаптер SAS 5 / E для ленточного накопителя Dell Power vault 4. Я установил ESXi 5.5 с Windows 2k8R2 и виртуальной машиной Debian.
У меня много проблем с Backup Exec. Иногда задания работают нормально, большинство заданий не выполняется, а другие выполняются очень медленно и могут быть отменены из-за ограничения на 15 часов для задания (хорошие задания занимают всего 6 часов). Я не уверен, правильно ли я настроил виртуальные диски и адаптер SCSI для машины с Windows, я новичок в esxi.
Адаптер SAS 5 / E определяется esxi как vmhba1: C0: T0: L0. PERC H310 определяется как vmhba2: C2: T0: L0, vmhba2: C2: T1: L0 и vmhba2: C0: T32: L0 (не знаю, что это последнее)
Моя виртуальная машина Windows 2k8 R2 имеет три виртуальных диска с узлами виртуального устройства 0: 0,0: 3,0: 4 и ленту в 1: 0 (также пробовал с лентой в 0: 2 с теми же проблемами)
Ленточный накопитель отлично работал на моем старом сервере с тем же адаптером SAS 5 / E, и скорость ввода-вывода жесткого диска виртуальных машин нормальная.
Я нашел эту ссылку http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1016407 автор: Я до сих пор не уверен, правильно ли я его настроил.
Можно ли пути изменить вручную ??
Вы можете рассмотреть возможность использования сквозной передачи PCI (VMDirectPath) SAS HBA на конкретную виртуальную машину, которая в этом нуждается (сервер Windows). По сути, это дает виртуальной машине Windows эксклюзивный доступ к адаптеру стримера. В идеале это повышение производительности.
В Руководство VMware для этого находится здесь..
Потребуется перезагрузка хоста.