Назад | Перейти на главную страницу

Мониторинг температуры серверного помещения

У меня есть небольшая серверная с собственным кондиционером. Недавно кондиционер отключился, и температура увеличилась с 70 F до> 90 F. Мы редко заходим в эту комнату, поэтому мне повезло, что кто-то случайно заметил, что вентиляторы работали намного громче, чем обычно, когда они проходили мимо двери. . Похоже, мне нужен способ получать уведомления, когда температура в этой комнате становится слишком высокой.

Какие инструменты вы используете для контроля температуры в серверной? Как этот инструмент уведомляет вас о проблеме (электронная почта, SNMP и т. Д.).

Примечание: я читал этот вопрос о температуре сервера, но меня интересует вся комната, а не только внутренняя часть серверного шкафа.

Редактировать:

Спасибо за все отличные отзывы! Многие из этих продуктов измеряют гораздо больше, чем просто температуру. На что еще я должен смотреть и почему?

Взгляните на ITwatchdogs. Их леска для погодных гусей выглядит очень красиво. Они контролируют температуру, свет, звук, влажность и т. Д.

Вот список продавцов (не APC), у которых есть другие продукты.

То, что я использую в своем центре обработки данных, похоже снятая с производства модель. Что бы вы ни использовали, убедитесь, что:

  • Они используют SNMP, а не какой-то специальный протокол.
  • Есть удаленные датчики температуры. (Я не знаю, есть ли у netbotz ...)

В настоящее время мониторы температуры подвешиваются к середине подвесного потолка.

Используя простое приложение для мониторинга сети (zenoss, munin, nagios и т. Д.), Просто отслеживайте нарушения пороговых значений и создавайте предупреждения для вашего пейджера / электронной почты.

Вам также следует подумать о покупке портативного термометра и пройтись по каждой части вашего центра обработки данных / шкафа связи (включая углы), чтобы найти какие-либо горячие точки.

Пара конкретных ответов и предложение ...

1- Существует несколько производителей (ссылки в других ответах) автономных устройств для контроля температуры и влажности. Это довольно просто ... обычно вы устанавливаете их там, где хотите отслеживать, подключаете их к сети и настраиваете для отправки предупреждений по электронной почте. Они хорошо работают.

2- Большинство серверов могут генерировать оповещения SNMP, когда температура выходит за пределы спецификации, и вы можете использовать что-то вроде Что происходит от Ipswitch, чтобы принять эти предупреждения и предпринять соответствующие действия.

Вы должны указать на посещать серверную один или два раза в день, возможно, по прибытии и после обеда, чтобы проверить температуру и влажность, а также проверить оборудование на предмет световых сигналов или кодов состояния, которые не являются нормальными, необычных шумов и т. д. Если вы не можете это сделать, попросите кого-нибудь сделать это .

Если вам нужно дешевое решение, вы можете купить USB-термометры примерно за 10 долларов США. я получил Характер устройство. У меня еще нет времени использовать его, в основном потому, что он не полностью поддерживается в Linux. Толлеф Туман Хин написал некоторую поддержку, но я еще не проверял, есть ли он в ядре. Он поставляется с драйверами для Windows, так что вам достаточно подключить его к вашему мониторингу. :)

+1 к ответу Джозефа Керна. Мы используем одну из систем ITWatchdog, но я использовал и другие системы, и общая идея прекрасна.

ITWatchdogs и многие другие поставщики используют шину Dallas 1-Wire для управления своими датчиками. Фактические датчики доступны от Farnell и т. Д. По очень низким ценам, и они в основном подключаются к куску кабеля cat3. Вы можете объединить систему ITWatchdogs (или аналогичную) с большим количеством собранных вручную датчиков 1-Wire для получения относительно дешевого решения.

Также имеются стандартные интерфейсы RS232 для 1-проводной шины (например, вот этот) с разным уровнем сложности, что означает, что вы можете напрямую подключать оборудование для мониторинга к серверам, если вы не хотите запускать дополнительное оборудование (например, удаленный POP только с одной машиной)

Мы используем продукцию MiniGoos от http://www.itwatchdogs.com/. Признаюсь, я не участвовал в процессе их оценки, но продукт мне очень нравится. Они позволяют использовать несколько датчиков температуры, и у них есть некоторые изящные дополнения, такие как мониторинг воздушного потока (который мы в настоящее время не используем) и такие вещи, как обнаружение открытия / закрытия двери (что мы и делаем). У них есть HTTP-интерфейс, который при желании можно очистить, но они также поддерживают ловушки и опросы SNMP. Мы подключили его к nagios, и он работал как чемпион.

Я также второй и продолжаю комментарий Йозефкерн сделал в своем ответе. В дополнение к прогулкам с термометром, чтобы почувствовать температурный режим в комнате, купите несколько дешевых неподключенных термометров и повесьте их на потолке. Они являются отличным помощником для создания отчетов о термометрах, и вы будете удивлены, насколько часто проблема будет обнаруживаться, когда человек, смотрящий на термометр, входит и выходит из комнаты, прежде чем будет пересечен диапазон предупреждения контрольных термометров. Чем раньше вы диагностируете проблему с кондиционером / HVAC, тем дольше вам придется ее устранять, прежде чем вы начнете повреждать компоненты, отключать машины или отключать машины самостоятельно для защиты.

Более дешевый способ - использовать датчик температуры, который подключается к системе безопасности вашего здания. Если температура достигает установленного уровня, связываются с людьми из списка вызовов системы безопасности.

У нас есть аналогичная установка (частный пакет в центре обработки данных с собственным кондиционером для охлаждения комнаты) и мы используем TemPageR из АВТЕХ для контроля температуры в помещении и получения уведомлений по электронной почте / SMS, если температура превышает определенный порог. Мы используем внутренний датчик для контроля температуры окружающей среды и удаленный датчик для контроля воздуха, выходящего непосредственно из вентилятора кондиционера, чтобы убедиться, что он холодный.

Нам это нравится, потому что это полностью автономное устройство, которое не требует подключения к программному обеспечению на другом сервере для работы. АВТЕХ производит полную линейку систем экологического мониторинга, включая датчики температуры и воды.

Хотя у нас есть экологическая сигнализация для всей комнаты, не у всех есть такая роскошь, я бы посоветовал вам взглянуть на имеющиеся у вас серверы, многие из которых уже имеют датчики температуры, которые в сочетании с бесплатным программным обеспечением для управления системами позволяют использовать ловушки SNMP и электронные письма, которые будут отправлены, когда эти датчики пройдут определенный уровень. В частности, я знаю, что серверы HP и IBM имеют это, и я почти уверен, что у Dell они есть. Сообщите мне, какая у вас марка / модель, и я попробую что-нибудь откопать.

Парень, которого я знаю, прикрепил зонд с GSM-передатчиком к одной из стен в серверной. Он в основном звонит ему, если что-то серьезно не так, и отправляет SMS, если это незначительная проблема.

Собираюсь купить сам, отправлю ответ, когда узнаю название продукта.

редактировать: Это что-то вроде SCOM-100 от Infinite Ltd.

Еще есть проект LM Sensors.

http://www.lm-sensors.org/

Мы используем устройство Sensatronics (http://www.sensatronics.com/) и контролировать его с помощью SNMP от SolarWinds Orion (http://www.solarwinds.com/products/orion/).

В прошлом у нас было несколько отключений переменного тока в лаборатории, и это предупредило нас (с помощью предупреждений по электронной почте, настроенных в Orion), чтобы вовремя доставить ремонтников на место, чтобы исправить это, прежде чем температура станет слишком высокой. Один из таких случаев произошел в нерабочее время, поэтому наличие оповещения по электронной почте было критически важным.

Низкие технологии: Я держу в офисе комнатный / наружный термостат. Внешний датчик проходит через небольшой канал в стене в соседнюю серверную. С первого взгляда я могу увидеть там температуру. Термометр также отслеживает диапазоны минимальной / максимальной температуры, поэтому я проверяю и сбрасываю их раз в неделю.

Не в соседнем офисе, а просто провести зонд под дверью и повесить градусник в коридоре за пределами комнаты, может?

Я также полагаюсь на временные мониторы на моих серверах HP для более автоматизированного подхода, но низкотехнологичный в прошлом был более полезен. Я смотрю на температуру каждый раз, когда захожу в офис.

К нашей охранной системе привязали общий датчик температуры. Таким образом, когда возникает температурная сигнализация, ее обрабатывают как любой другой вид сигнализации здания (дверь, разбитие окна и т. Д.). Таким образом, он был привязан к нашему общему процессу безопасности для уведомления.

Мы выбрали этот путь, потому что он был проще и меньше ошибался в критический момент.

Если вы немного увлекаетесь, вы можете попробовать этот небольшой забавный проект.

Выберите простой ПЛК

На входящем контакте на ПЛК есть термовыключатель и установите его на температуру, при которой должен срабатывать сигнал тревоги.

При выходном контакте ПЛК пусть он перейдет на световой или сигнальный звонок за пределами серверной, чтобы предупредить вас.

  1. Охранная сигнализация также срабатывает при температуре (и влажности), охранная компания отреагирует так, как будто это было вторжение.
    • дневное время со звонком на ресепшн, чтобы проверить, что не так
    • вне рабочего времени с выездом на место в течение 5 минут с доступом в серверную и обязанностью попытаться устранить проблему (например, взорванный выключатель) и, конечно же, список телефонов, чтобы начать звонить, чтобы связаться с кем-то
  2. Система мониторинга также отслеживает температуру с помощью отдельного датчика (а также всех отдельных серверов и сетевого оборудования, сообщаемых внутренними температурами) и запускает обычные сигналы мониторинга (почта и gsm-модем с батарейным питанием отправляет тестовые сообщения)

Для этого мы просто использовали ActiveExperts Network Monitor, корпоративная лицензия была очень дешевой, и она делала gsm-уведомления, а также автоматические ответы по сценариям и действия на предупреждения.

То же самое произошло и в нашей маленькой серверной комнате - но один из наших RAID-массивов ОТКАЗАЛСЯ !! Я провел небольшое исследование и нашел очень недорогое решение. Он отправляет мне электронное письмо, когда в комнате достигается определенная температура, или он может отправлять мне по электронной почте каждые несколько часов последние показания температуры. Подключение занимает менее 5 минут и стоит около 130 долларов. Вот ссылка:
http://www.temperaalert.com

Мы используем датчики dallas на последовательном порту и плагин Perl-munin для контроля температуры. Очень дешевый и самодельный, но работает как шарм.

Многие высокопроизводительные серверы от таких поставщиков, как HP, будут включать в себя множество датчиков, которые можно запрашивать через IPMI или SNMP. Что мы делаем, так это берем все, что у нас есть, наши ИБП и любые другие устройства, которые поддерживают мониторинг температуры любого типа, и прикрепляем их к нашей системе мониторинга (Zenoss).

Затем мы объединяем данные в один график, и это дает нам действительно хорошее представление о температуре в комнате.

В частности, вы ищете устройства, которые позволят вам контролировать температуру на впускном и вытяжном вентиляторах. На мой взгляд, это дает вам еще более точное представление о температуре, потому что тогда вы точно знаете, какой воздух входит и выходит из вашего сервера.

В центре обработки данных у нас есть несколько вещей, которые связаны с мониторингом температуры.

Мониторы температуры SNMP. Мы используем Sensatronics EM1 мониторы, если быть точным. У них есть датчики температуры и влажности. Недавно я добавил еще 3 датчика к устройству, поэтому мы отслеживаем четыре разных места в нашем основном центре обработки данных. Мы запрашиваем у них данные SNMP и пропускаем их через MRTG для анализа тенденций и построения графиков. У нас также есть bigbrother, который предупреждает нас, когда температура или влажность достигают определенных пороговых значений. Теоретически специалисты по физическим растениям в университете также следят за комнатой, но, похоже, они не замечают этого и не заботятся так часто, как мы.

У нас также есть несколько постоянных термометров / датчиков влажности, которые не являются автоматическими шкалами. Когда мы подозреваем, что у нас есть горячая точка, мы можем просто прикрепить туда устройство и визуально проверить его за минуту или меньше.

В будущем я бы также хотел получить данные с наших блоков переменного тока, но у меня еще не было на это времени.

РЕДАКТИРОВАТЬ: Вы должны искать влажность от 40% до 55%. Если в комнате слишком сухо, статическое электричество может стать проблемой. Слишком влажный, и ваши диски заржавеют на месте.

Вот - это ссылка на довольно приличный обзор физических стандартов ЦОД, включая температуру и влажность. Также информация об устройстве дата-центра и стандартах кабельной разводки.

Мы используем Ingrasys Insentry. Мы храним 2 модуля Ethernet: один в задней части серверной стойки, а другой - спереди, и он контролирует температуру и влажность. Он использует snmp, и вы просматриваете его через веб-консоль. Он также отправляет предупреждения на мою электронную почту, когда выполняется одно из условий (например, слишком жарко или влажность слишком высокая, низкая или слишком низкая и т. Д.). Кусок пирога для настройки. Установите их и забудьте, пока не умрет кондиционер.

Мы используем ряд датчиков температуры / влажности, которые подключаются через USB. Мы взяли из raphnet.net. Они недорогие и отлично работают. (Если вы возитесь, схемы доступны бесплатно.) Программное обеспечение для считывания температуры имеет открытый исходный код, простое в использовании и может быть легко помещено в snmp (или, вероятно, в любую систему мониторинга).

Мы используем блоки APC EMU, и они работают хорошо, но для всей комнаты мы недавно перешли на систему на основе активной RFID от rfcode.com. В нем используются бирки температуры / влажности, которые можно прикрепить к любой плоской поверхности. У нас есть один радиоприемник, покрывающий 15 000 кв.

Менее чем за 100 долларов вы можете получить Lascar "Монитор температуры и влажности USB в реальном времени" от Microdaq.

Программное обеспечение позволяет отправлять оповещения по электронной почте и экспортировать данные, хотя кажется, что это потребляет много ресурсов (по крайней мере, на компьютере, на котором я запускаю его - YMMV).

Я буду вторым постом Кентчена. Мы используем блок APC EMU, и он, кажется, очень хорошо работает, сообщая нам, когда что-то не так.

В своей серверной я использую два продукта. один является резервным на случай, если другой выйдет из строя. Первый АВТЕХ 11Е в этом устройстве используется датчик для передней и задней части трех моих стоек. Я добавил монитор питания, чтобы он предупреждал меня, когда моя комната не работает. У меня есть резервный блок Senturion Environmental Monitor который также имеет датчики, но также учитывает свет в комнате, поток воздуха и температуру в стойке, и я могу добавить камеры к устройству. Я полагаюсь на свой Senturion больше, чем на свой AVTECH, так как он немного точнее AVTECH.

У меня в серверной комнате установлен APC Environment Management Unit, который отслеживает в основном температуру и другие факторы окружающей среды. Это IP-устройство, которым вы можете управлять из браузера.

http://www.apcc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=ap9340&tab=documentation

Мы используем температуру материнской платы / процессора на нескольких наших серверах. Если сработало сразу несколько таких сигналов, довольно понятно, в чем причина. Никакого дополнительного оборудования не требуется.

В APC NetBotz Ассортимент продуктов довольно хорош для мониторинга окружающей среды, различные продукты позволяют контролировать температуру, влажность, воздушный поток, звук и т. д. Его также можно использовать с камерами и дверными датчиками для обеспечения всесторонней безопасности и мониторинга.

Мы используем Энвиромукс-Мини от NTI для контроля температуры в нашем коммутационном шкафу. Его можно запрашивать с помощью snmp, поэтому вы можете построить график с течением времени, но вы также можете настроить запуск ловушек или оповещений по электронной почте, если пороговые значения превышены. Его маленькие, простые и понятные работы. Его можно расширить для других оповещений об окружающей среде, таких как влажность, обнаружение воды и замыкание контактов.

Кроме того, если вы используете коммутируемый cdu / pdu в своей комнате, некоторые из них могут быть дополнены тепловизионными мониторами, такими как Sentry CDU от Servertech.

Я нашел это на YouTube. Я использую продукты ITW в течение многих лет без каких-либо проблем - я провел много исследований при поиске мониторов окружающей среды, и это лучшее, что я нашел по цене. http://www.youtube.com/watch?v=5Brv0vsHIlA&feature=player_embedded