Назад | Перейти на главную страницу

Подключите Aironet к коммутатору Catalyst

У меня есть Cisco Aironet 2602E-A-K под управлением 12.4 (25e) JA1 с гигабитным портом Ethernet, определенным следующим образом:

interface GigabitEthernet0
 no ip address
 no ip route-cache
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0.1
 encapsulation dot1Q 1 native
 no ip route-cache
 bridge-group 1
 bridge-group 1 spanning-disabled
 no bridge-group 1 source-learning
!
interface GigabitEthernet0.10
 encapsulation dot1Q 10
 no ip route-cache
 bridge-group 10
 bridge-group 10 spanning-disabled
 no bridge-group 10 source-learning

... который я пытаюсь подключиться к Catalyst 2948G-GE-TX под управлением CatOS 8.4 (11) GLX, порт настроен следующим образом:

clear trunk 2/27 2-9,11-1005,1025-4094
set trunk 2/27 nonegotiate dot1q 1,10

Между двумя устройствами находится инжектор питания Cisco 341-0212-01.

Намерение состоит в том, чтобы один SSID проходил через VLAN1, а отдельный SSID проходил через VLAN10.

Aironet не поддерживает свой порт Gb. Catalyst считает, что порт не работает.

Я пробовал режимы ствола, желаемый и автоматический.

Я поменял местами все задействованные сетевые кабели (за исключением разрыва между Aironet и коммутационным шкафом).

Если я поставлю тупой переключатель между Catalyst и Injector, он сработает, и я смогу использовать VLAN 1.

Я могу настроить ноутбук для разговора по VLAN 1 на этой линии на Catalyst.

Кто-нибудь знает, что я делаю неправильно, или как заставить любой конец сказать мне, что, по их мнению, идет не так?

Попробуйте установить скорость порта на обоих концах на 100 / половину. Если это сработает, значит, у вас где-то плохой кабель.