У меня есть два проводных порта Ethernet на 1 Гб на сервере Dell. Я пытаюсь перейти на проводной порт №1 из-за физического повреждения проводного порта №2. Проблема в том, что 2008R2 не позволит мне иметь два интерфейса с одним и тем же IP-адресом. Обычно я считаю, что это хорошо - оно пытается спасти вас от вас самих. Однако я супер-параноик по поводу изменения настроек IP на порту №1 - есть ли способ настроить интерфейсы одинаково, чтобы я мог отменить изменение порта, просто подключив кабель обратно к №1? Или есть способ сохранить конфигурацию проводного интерфейса в файл?
Это критически важный производственный сервер, и я не могу запланировать его техническое обслуживание, поэтому я не хотел связываться с текущими рабочими настройками IP, если бы мог.
Использовать netsh
чтобы сбросить конфигурацию производственной сетевой карты:
netsh -c interface dump > path\dump-filename.txt
Затем отключите поврежденный интерфейс:
netsh interface set interface interface-name DISABLED
Затем на другом интерфейсе:
netsh -f path\dump-filename.txt
Я действительно думаю, что вам просто нужно запланировать техническое обслуживание. Это невозможно сделать без окна обслуживания.
Не могли бы вы назначить другой IP-адрес второму интерфейсу и использовать DNS для перехода на другой?