Назад | Перейти на главную страницу

Не удается удалить логический диск / массив из HP P400

Это мой первый пост здесь. Заранее благодарим вас за любую помощь в этом вопросе.

Я пытаюсь удалить логический диск (логический диск 2) и массив (массив «B») из моего Smart Array P400. Хост - это DL580 G5 с 64-битным Red Hat Enterprise Linux Server версии 5.7 (Tikanga). Я не могу удалить массив с помощью hpacucli или cpqacuxe. Я считаю, что это из-за «Статус ОС: ЗАБЛОКИРОВАНО». Файловая система, которая находится в этом массиве, была отключена. Перезагружать хост не хочу. Есть ли способ «освободить» этот логический диск, чтобы я мог удалить массив? Обратите внимание, что мне не нужно сохранять данные на логическом диске 2. Я намерен физически удалить диски из машины и заменить их на диски большего размера.

Я использую модуль ядра cciss, который поставляется с Red Hat 5.7.

Вот некоторая информация, относящаяся к хосту и конфигурации P400:

[root@gort ~]# cat /etc/redhat-release
Red Hat Enterprise Linux Server release 5.7 (Tikanga)



[root@gort ~]# uname -a
Linux gort 2.6.18-274.el5 #1 SMP Fri Jul 8 17:36:59 EDT 2011 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux



[root@gort ~]# rpm -qa | egrep '^(hp|cpq)'
cpqacuxe-9.30-15.0
hp-health-9.25-1551.7.rhel5
hpsmh-7.1.2-3
hpdiags-9.3.0-466
hponcfg-3.1.0-0
hp-snmp-agents-9.25-2384.8.rhel5
hpacucli-9.30-15.0

[root@gort ~]# hpacucli
HP Array Configuration Utility CLI 9.30.15.0
Detecting Controllers...Done.
Type "help" for a list of supported commands.
Type "exit" to close the console.

=> ctrl all show config detail

Smart Array P400 in Slot 0 (Embedded)
   Bus Interface: PCI
   Slot: 0
   Cache Serial Number: PA82C0J9SVW34U
   RAID 6 (ADG) Status: Enabled
   Controller Status: OK
   Hardware Revision: D
   Firmware Version: 7.22
   Rebuild Priority: Medium
   Expand Priority: Medium
   Surface Scan Delay: 15 secs
   Surface Scan Mode: Idle
   Wait for Cache Room: Disabled
   Surface Analysis Inconsistency Notification: Disabled
   Post Prompt Timeout: 0 secs
   Cache Board Present: True
   Cache Status: OK
   Cache Ratio: 25% Read / 75% Write
   Drive Write Cache: Disabled
   Total Cache Size: 256 MB
   Total Cache Memory Available: 208 MB
   No-Battery Write Cache: Disabled
   Cache Backup Power Source: Batteries
   Battery/Capacitor Count: 1
   Battery/Capacitor Status: OK
   SATA NCQ Supported: True


      Logical Drive: 1
         Size: 136.7 GB
         Fault Tolerance: RAID 1
         Heads: 255
         Sectors Per Track: 32
         Cylinders: 35132
         Strip Size: 128 KB
         Full Stripe Size: 128 KB
         Status: OK
         Caching:  Enabled
         Unique Identifier: 600508B100184A395356573334550002
         Disk Name: /dev/cciss/c0d0
         Mount Points: /boot 101 MB, /tmp 7.8 GB, /usr 3.9 GB, /usr/local 2.0 GB, /var 3.9 GB, / 2.0 GB, /local 113.2 GB
         OS Status: LOCKED
         Logical Drive Label: A0027AA78DEE
         Mirror Group 0:
            physicaldrive 1I:1:2 (port 1I:box 1:bay 2, SAS, 146 GB, OK)
         Mirror Group 1:
            physicaldrive 1I:1:1 (port 1I:box 1:bay 1, SAS, 146 GB, OK)
         Drive Type: Data
   Array: A
      Interface Type: SAS
      Unused Space: 0  MB
      Status: OK
      Array Type: Data



      physicaldrive 1I:1:1
         Port: 1I
         Box: 1
         Bay: 1
         Status: OK
         Drive Type: Data Drive
         Interface Type: SAS
         Size: 146 GB
         Rotational Speed: 10000
         Firmware Revision: HPDE
         Serial Number: 3NM57RF40000983878FX
         Model: HP      DG146BB976
         Current Temperature (C): 29
         Maximum Temperature (C): 35
         PHY Count: 2
         PHY Transfer Rate: Unknown, Unknown

      physicaldrive 1I:1:2
         Port: 1I
         Box: 1
         Bay: 2
         Status: OK
         Drive Type: Data Drive
         Interface Type: SAS
         Size: 146 GB
         Rotational Speed: 10000
         Firmware Revision: HPDE
         Serial Number: 3NM55VQC000098388524
         Model: HP      DG146BB976
         Current Temperature (C): 29
         Maximum Temperature (C): 36
         PHY Count: 2
         PHY Transfer Rate: Unknown, Unknown


      Logical Drive: 2
         Size: 546.8 GB
         Fault Tolerance: RAID 5
         Heads: 255
         Sectors Per Track: 32
         Cylinders: 65535
         Strip Size: 64 KB
         Full Stripe Size: 256 KB
         Status: OK
         Caching:  Enabled
         Parity Initialization Status: Initialization Completed
         Unique Identifier: 600508B100184A395356573334550003
         Disk Name: /dev/cciss/c0d1
         Mount Points: None
         OS Status: LOCKED
         Logical Drive Label: A5C9C6F81504
         Drive Type: Data

   Array: B
      Interface Type: SAS
      Unused Space: 0  MB
      Status: OK
      Array Type: Data



      physicaldrive 1I:1:3
         Port: 1I
         Box: 1
         Bay: 3
         Status: OK
         Drive Type: Data Drive
         Interface Type: SAS
         Size: 146 GB
         Rotational Speed: 10000
         Firmware Revision: HPDE
         Serial Number: 3NM2H5PE00009802NK19
         Model: HP      DG146ABAB4
         Current Temperature (C): 30
         Maximum Temperature (C): 37
         PHY Count: 1
         PHY Transfer Rate: Unknown

      physicaldrive 1I:1:4
         Port: 1I
         Box: 1
         Bay: 4
         Status: OK
         Drive Type: Data Drive
         Interface Type: SAS
         Size: 146 GB
         Rotational Speed: 10000
         Firmware Revision: HPDE
         Serial Number: 3NM28YY400009750MKPJ
         Model: HP      DG146ABAB4
         Current Temperature (C): 31
         Maximum Temperature (C): 36
         PHY Count: 1
         PHY Transfer Rate: 3.0Gbps

      physicaldrive 2I:1:5
         Port: 2I
         Box: 1
         Bay: 5
         Status: OK
         Drive Type: Data Drive
         Interface Type: SAS
         Size: 146 GB
         Rotational Speed: 10000
         Firmware Revision: HPDE
         Serial Number: 3NM2FGYV00009802N3GN
         Model: HP      DG146ABAB4
         Current Temperature (C): 30
         Maximum Temperature (C): 38
         PHY Count: 1
         PHY Transfer Rate: Unknown

      physicaldrive 2I:1:6
         Port: 2I
         Box: 1
         Bay: 6
         Status: OK
         Drive Type: Data Drive
         Interface Type: SAS
         Size: 146 GB
         Rotational Speed: 10000
         Firmware Revision: HPDE
         Serial Number: 3NM8AFAK00009920MMV1
         Model: HP      DG146BB976
         Current Temperature (C): 31
         Maximum Temperature (C): 41
         PHY Count: 2
         PHY Transfer Rate: Unknown, Unknown

      physicaldrive 2I:1:7
         Port: 2I
         Box: 1
         Bay: 7
         Status: OK
         Drive Type: Data Drive
         Interface Type: SAS
         Size: 146 GB
         Rotational Speed: 10000
         Firmware Revision: HPDE
         Serial Number: 3NM2FJQD00009801MSHQ
         Model: HP      DG146ABAB4
         Current Temperature (C): 29
         Maximum Temperature (C): 39
         PHY Count: 1
         PHY Transfer Rate: Unknown

Вы захотите скачать немного старше версия hpacucli утилита. Моя рекомендация для вас - использовать версия 9.0.24.0 инструмента hpacucli. Полное приложение журнал изменений здесь.

Запустить rpm -e hpacucli чтобы удалить существующую копию, а затем установить загруженную версию вручную.

Примечания по установке RPM для текущего состояния hpacucli:
ПРИМЕЧАНИЕ ПО БЛОКИРОВКЕ: Механизм блокировки, начиная с версий 9.10.X.X, несовместим с предыдущими версиями приложений. Поэтому смешивание старых и новых версий различных приложений (ACU, HPACUCLI, HPACUSCRIPTING) не рекомендуется.

Я заметил это сообщение, когда готовил тестовую среду. Я заметил, что мои старые системы не отображали статус блокировки логических дисков. По-видимому, это было изменено в редакции от июня 2012 г. hpacucli. Вернитесь к более старой версии, и вы сможете удалить отключенный том / массив.

Что-то вроде: hpacucli controller slot=0 array B delete должен работать оттуда.