Назад | Перейти на главную страницу

Очень плохая оптимизация: репликация Riverbed-Test-Appliance и NetApp SnapMirror

Фактически мы тестируем Riverbed Steelheads, чтобы ускорить репликацию с помощью SnapMirror между двумя площадками.

Расстояние между участками 100км. Подключение: 150 Мбит сеть MPLS

Системы: FAS6080 (Источник) и FAS3160 (Назначение) с ONTAP 7.3.4

SnapMirror настраивается следующим образом (snapmirror.conf):

FAS6080 = мульти (10.128.85.43,10.128.136.15) (10.128.33.68,10.128.136.15)

FAS6080: / vol / M0P_DB / sapdata FAS3160: / vol / sm_M0P_DB_dbp_test / sapdata kbs = 15360, wsize = 4194304 15 2,6,10,14,18,22 * *

И сеть в NetApp:

mvif: flags = 0xa2d08863 mtu 1500 ether 02: a0: 98: 0f: 30: fe (виртуальный интерфейс включен)

mvif-1604: flags = 0x6948863 mtu 1500 inet 10.128.85.43 netmask 0xffffff00 broadcast 10.128.85.255 partner mvif-1604 (не используется) ether 02: a0: 98: 0f: 30: fe (виртуальный интерфейс включен)

mvif-1610: flags = 0x6948863 mtu 1500 inet 10.128.33.68 netmask 0xffffffc0 broadcast 10.128.33.127 partner mvif-1610 (не используется) ether 02: a0: 98: 0f: 30: fe (виртуальный интерфейс включен)

Кто-нибудь знает, есть ли особая конфигурация, которую я забыл для оптимизации репликации?

Проблема в том, что раньше у меня была скорость репликации 8 Мб / с, а сейчас 16 Мб / с ... Peek - это 20! Этого недостаточно, и я не могу понять, откуда это ...

Заранее спасибо за вашу помощь!

Какую модель русла вы используете?

  1. Для Riverbed общее практическое правило - НЕ выполнять сжатие на уровне приложения. Пусть это сделает Riverbed.
  2. При оптимизации трафика, если вы оставите настройки по умолчанию, Riverbed попытается использовать диск для дедупликации. Проблема в том, что Riverbed использует SATA со всеми системами, кроме большинства топовых, и это создает узкое место для трафика с высокой пропускной способностью, такого как репликация. Кроме того, этот трафик обычно не очень повторяемый, поэтому он в основном стирает ваш дисковый кеш без пользы.

Мы столкнулись с аналогичной ситуацией с репликацией Equallogic. Войдите в свои правила внутреннего пути и установите подсеть, в которой находятся ваши SAN, для кэширования только памяти (убедитесь, что это выше вашего правила optimazie all, чтобы оно применялось в первую очередь). Это должно немного ускорить вашу репликацию. Вы, в свою очередь, отказываетесь от небольшого сокращения данных для повышения пропускной способности.