Фактически мы тестируем Riverbed Steelheads, чтобы ускорить репликацию с помощью SnapMirror между двумя площадками.
Расстояние между участками 100км. Подключение: 150 Мбит сеть MPLS
Системы: FAS6080 (Источник) и FAS3160 (Назначение) с ONTAP 7.3.4
SnapMirror настраивается следующим образом (snapmirror.conf):
FAS6080 = мульти (10.128.85.43,10.128.136.15) (10.128.33.68,10.128.136.15)
FAS6080: / vol / M0P_DB / sapdata FAS3160: / vol / sm_M0P_DB_dbp_test / sapdata kbs = 15360, wsize = 4194304 15 2,6,10,14,18,22 * *
И сеть в NetApp:
mvif: flags = 0xa2d08863 mtu 1500 ether 02: a0: 98: 0f: 30: fe (виртуальный интерфейс включен)
mvif-1604: flags = 0x6948863 mtu 1500 inet 10.128.85.43 netmask 0xffffff00 broadcast 10.128.85.255 partner mvif-1604 (не используется) ether 02: a0: 98: 0f: 30: fe (виртуальный интерфейс включен)
mvif-1610: flags = 0x6948863 mtu 1500 inet 10.128.33.68 netmask 0xffffffc0 broadcast 10.128.33.127 partner mvif-1610 (не используется) ether 02: a0: 98: 0f: 30: fe (виртуальный интерфейс включен)
Кто-нибудь знает, есть ли особая конфигурация, которую я забыл для оптимизации репликации?
Проблема в том, что раньше у меня была скорость репликации 8 Мб / с, а сейчас 16 Мб / с ... Peek - это 20! Этого недостаточно, и я не могу понять, откуда это ...
Заранее спасибо за вашу помощь!
Какую модель русла вы используете?
Мы столкнулись с аналогичной ситуацией с репликацией Equallogic. Войдите в свои правила внутреннего пути и установите подсеть, в которой находятся ваши SAN, для кэширования только памяти (убедитесь, что это выше вашего правила optimazie all, чтобы оно применялось в первую очередь). Это должно немного ускорить вашу репликацию. Вы, в свою очередь, отказываетесь от небольшого сокращения данных для повышения пропускной способности.