У меня есть пара x25-M 160 Intel SSD в HP DL360 G5 с p400i Smart Array с 512 BBWC. Производительность диска, которую я получаю от этой коробки и другого идентичного, не приближается к тому, чтобы соответствовать тем же двум дискам, которые работают через дешевую карту RAID 3ware. Любая идея?
Я играл с настройками кеша, но ничто не позволяет мне получить такие же результаты. Похоже, что контроллер Smart Array является узким местом.
Вы можете рассмотреть возможность использования другого инструмента измерения диска. Контроллер p400 и диски HP SAS являются очень распространенными установками, и если вы получаете только случайные операции чтения / записи со скоростью 5 МБ / с, может возникнуть большая проблема. Можете ли вы провести анализ, используя другой программа анализа производительности диска, такая как Iometer?
Для SSD-накопителей я бы ожидал лучшего случайного чтения / записи, но это помогает точно понять, что вы тестируете.
Контроллер smart array P400 поддерживает только SATA 1 :-( P410 и высоту делают SATA2. Это может быть проблемой
Контроллер не поддерживает эти диски, я удивлен, что он вообще работал, контроллеры HP известны тем, что работают только с дисками HP.