Как сказано в названии, у меня есть два блока питания на сервере, подключенные к одной цепи. Схема подключена к защите от перенапряжения, фильтрации мощности и ИБП. Единственная причина, по которой я использую оба блока питания:
Что в этом плохого?
Нет, не совсем. Это отличный способ защиты от сбоя источника питания, если он не выходит из строя таким образом, чтобы потреблять большой ток (что очень необычно).
Обычно люди подключают их к разным цепям, чтобы также защитить от перегоревших выключателей, и иногда используют разные источники питания для этих цепей, чтобы защитить их от сбоев и перегоревших ИБП. Если вас беспокоит только неисправный блок питания, вам не о чем беспокоиться.
Многое зависит от того, сколько мощности доступно в цепи и сколько нужно вашим серверам. Если у вас только 1 фаза (небольшой компьютерный зал), у вас нет выбора. По мере того, как вы приближаетесь к номиналу схемы, ожидайте большего количества отказов источника питания и срабатывания автоматического выключателя. Старайтесь не превышать 80% максимального номинального тока цепи. Проконсультируйтесь с несколькими лицензированными коммерческими электриками, чтобы спроектировать вашу установку, если вы хотите выполнять профессиональную работу.
В небольшом офисе ваша панель может иметь жилое питание с разделением фаз - 120 В на большинстве выключателей, но также и на некоторые автоматические выключатели на 208 В. Это похоже на две фазы: одна фаза отстоит от другой на 180 градусов. Разница фаз нисколько не повредит вашему оборудованию.
В более крупном центре обработки данных у вас часто есть PDU или панель питания с 3 фазами, 120 градусов от пика до пика. Когда мы говорим о балансировке фаз, мы имеем в виду балансировку тока на каждой фазе, а не фазового угла.
Уравновесите нагрузки, подключив разные источники питания к разным фазам. Это позволяет избежать слишком быстрого заполнения одной фазы нагрузками. Когда цепи нагружены почти до максимума, балансировка также помогает предотвратить случайное срабатывание выключателя, когда несколько устройств включаются из-за пускового тока. Это также предотвращает отключение сервера, если прерыватель 1 фазы действительно срабатывает из-за неисправности проводки или катастрофического отказа источника питания. Выполните арифметические действия - в системе с резервированием вы должны запускать каждую фазу с нагрузкой менее 40%, чтобы позволить одной фазе умереть, и при этом все еще остается место для броска тока.
Если у вас несколько фаз, пометьте выключатели и розетки под полом, а также удлинители в шкафах с указанием фаз. Если у вас нет панелей питания с измерителями или ИБП, посчитайте номинальные токи каждого источника питания, но имейте в виду, что поставщики серверов предлагают варианты, в которых один источник питания простаивает или оба источника разделяют нагрузку. Мое мнение, поделитесь нагрузкой. Если вы хотите добиться максимальной производительности, вы можете использовать фактические нагрузки постоянного тока на каждом источнике для расчета. Вот почему люди покупают ИБП и PDU с измерителем - так проще не обращать внимания.
Что касается совершенно разных источников энергии, единственное место, которое я видел, - это больница после урагана Катрина, где подача электроэнергии по соседству была нестабильной. Они получили отдельные источники питания от отдельных коммерческих подстанций и использовали распределительное устройство (большие автоматические выключатели - сотни ампер при 240 или 480 В) для обнаружения и переключения. Очень дорогой. Электроэнергия действительно отрыгнула, когда мы потеряли источник, но наши ИБП сгладили ее. Свет будет тускнеть или гаснет полностью, но серверы остаются включенными, пока ПК с незащищенным питанием перезагружаются.
В таких случаях важно иметь изолирующие трансформаторы и правильно смонтированные заземления звездой (все заземления стойки возвращаются к единой точке заземления под полом). Переключение питания может посылать дифференциальные пики вниз по любой фазе и нейтрали, а изолирующие трансформаторы не позволяют ИБП и серверам видеть большую часть таких пиков. Тем не менее, вы все еще можете получить провалы и скачки - более длительные подъемы или спады мощности. И снова ИБП защищают вас.
Недорогие устройства защиты от перенапряжения умирают, чтобы защитить цепь - не полагайтесь на них и не будьте готовы их заменить.
https://en.wikipedia.org/wiki/Surge_protector
Поставщики силового оборудования, такие как APC, поставщики серверов и сетевых устройств, имеют официальные документы, в которых объясняется больше технических деталей, но вам нужно преодолеть множество маркетинговых шумих. Часто они мало помогают небольшим сайтам.
Вот статья, которую я искал в Google о проблемах, вызванных несбалансированными фазами:
http://datacentertrends.blogspot.com/2011/11/power-in-data-center-and-balancing-3.html
Нет, ничего страшного, и да, я бы проверил, сильно ли не совпадают по фазе источники ваших блоков питания, прежде чем подключать оба. Вы можете доверить это своему доброму мультиметру.
Большинство наших стоек имеют отклонения, какое-то оборудование (большинство коммутаторов и серверов) справляется с этим лучше, чем другое.