Назад | Перейти на главную страницу

RDM LUN в MSCS - максимальное количество RDM, которое можно использовать совместно

У нас есть установка MSCS с 3 узлами для Exchange 2007. Из максимумов конфигурации V4 я понимаю, что у нас есть максимум 4 контроллера IDE для диска или CD-Rom.

Мы израсходовали всю среду IDE для сопоставления Shared RDM LUM с серверами Exchange, т.е. в IDE 0,1,2,3 было сопоставлено 144 ГБ общего необработанного lun соответственно.

У нас есть задача добавить дополнительную группу хранения в эту настройку (смонтировать дополнительный общий RDM Lun), чтобы помочь увеличить количество групп хранения, но у меня, похоже, нет дополнительной IDE, и из этого документа есть требование, как показано ниже:

«Для кластерных дисков необходимо использовать отдельный виртуальный адаптер»

Пожалуйста, мне нужна твоя помощь.

Спасибо

Вы использовали IDE? Я когда-либо использовал RDM только через контроллер SCSI, вы пробовали это?