Крепление силовых кабелей

Меня всегда раздражало, что, хотя все разъемы для сетевых, последовательных, параллельных и дисплейных кабелей имеют механизмы крепления (например, ввинчивающийся болт или застежку), чтобы предотвратить их вытягивание при толчке, в разъемах питания нет ничего похожего ( т.е. Разъемы IEC 60320 C13 и C14). Мне кажется, что хотя случайно вырубить сетевой кабель сервера - это плохо, это не так плохо, как случайно вывести из строя его питание.

Использование блоков распределения питания / систем ИБП на самом деле увеличивает риск этого, потому что тогда у вас будет две плохо закрепленных розетки на машину, а не одна.

Есть ли надежный, соответствующий стандартам и относительно дешевый способ закрепить разъемы C13 / C14? Я думаю о вещах, которые можно покрыть эпоксидной смолой на задней стороне серверов, чтобы надежно удерживать кабель питания. Есть ли производители, которые встраивают что-то подобное в свои шасси?

Есть как минимум одно решение - Замок IEC - что я знаю. Думаю, он основан на каком-то пружинно-фрикционном механизме и подходит для существующих розеток. Я лично не видел необходимости пробовать какие-либо решения для блокировки, поэтому YMMV.

Их можно найти, например, поиск в Google. Цены около 3-4 долларов, поэтому я бы сказал, что это относительно дешево.

Каждый сервер для монтажа в стойку, который я купил за последние 5 лет, поставлялся с какими-либо зажимами для снятия натяжения кабеля питания. При правильном использовании потребуется большое усилие, чтобы тянуть шнур питания.

Они уже встроены в серверы и блоки распределения питания корпоративного класса! :-)

Для такого рода вещей я использовал анкеры Panduit. У них есть маленькие «петли», через которые вы продеваете кабельную стяжку, и они имеют клейкую основу, которая приклеивается к шасси.

Я использую в основном серверы IBM, и у них есть разные способы крепления кабеля питания. То же самое с файловыми системами NetApp, коммутаторами Juniper и маршрутизаторами.

Если я действительно не хочу, чтобы вилка случайно вытащилась из удлинителя, по крайней мере того типа, к которому у вас есть доступ, я использую одну длинную или две более короткие кабельные стяжки. Оберните их вокруг удлинителя и верхней части вилки в виде восьмерки.

Мы используем стойки APC, ИБП и PDU. ИБП имеют проводной монтаж. Подключение ИБП к PDU осуществляется с помощью шнура с поворотным замком (L5-20 или L5-30).

Для последнего скачка подключения к источнику питания (C13-C14, похоже, именно то, о чем вы спрашиваете), мы используем эти специальные фиксирующие шнуры питания от APC.

  • Они «защелкиваются» в розетке, поэтому не могут случайно выскочить из PDU.

  • На стороне сервера / устройства шнуры имеют небольшую «выпуклость», которая обеспечивает некоторое трение, чтобы удерживать шнур в розетке. Не положительная блокировка, но все же помогает.

Если ваша энергетическая инфраструктура - APC, я настоятельно рекомендую их.

Обратите внимание, что вы видите преимущества только при использовании шнуров APC с APC PDU. APC PDU по-прежнему поддерживает обычные кабели питания.

Кроме того, по возможности мы стараемся использовать какую-либо форму снятия напряжения на стороне сервера / устройства. Посмотрите, можете ли вы закрепить кабели питания на задней панели сервера, чтобы они не были натянуты.

Другие вещи, которые вам следует делать:

  1. Резервное питание подается на любое устройство, которое его поддерживает. Большинство серверов и критических устройств должны иметь 2 шнура питания, каждый из которых идет к отдельному PDU. (Подключение их к одному и тому же PDU не поможет вам, если PDU выйдет из строя или вы отключите его случайно.)

  2. Для устройств, не имеющих резервных источников питания (сетевых коммутаторов), вам следует иметь резервные устройства. Каждое устройство следует подключать к разному PDU.

  3. Если вы используете подход с двумя PDU, убедитесь, что каждый PDU загружен <50%, чтобы он не отключился, когда партнерский PDU будет случайно отключен. (Здесь можно использовать PDU с измерением.)

  4. В идеале каждый PDU должен быть подключен к отдельному ИБП. ИБП могут выходить из строя. Люди тоже случайно отключают ИБП. Опять же, убедитесь, что каждый ИБП рассчитан на нагрузку, если его партнер отключится.

  5. Если два ИБП не подходят для вашего объекта (из-за размера, стоимости и т. Д.), Вы должны использовать как минимум ИБП с резервными модулями питания и батареями.

  6. Вы можете еще больше расширить возможности резервирования мощности. Если у вас есть два ИБП, вы можете подключить к зданию два источника питания (от двух отдельных энергокомпаний). Конечно же, генераторы!