Я ищу совета по поводу того, какое электрическое обслуживание мне следовало бы направить к стойке, которая у меня есть в центре обработки данных.
Цена одинакова для цепи 30 А, 220 В или цепи 60 А, 120 В.
Я понимаю, что эти две схемы выдают одинаковое количество полезной энергии, но мне любопытно, лучше ли одна из них, чем другая. Я помню, как где-то читал, что 220В эффективнее 120В. Если это правда, то мне интересно, приведет ли это к моей способности запускать больше устройств с питанием от 220 В по сравнению с 120 В.
Спасибо за любую помощь!
РЕДАКТИРОВАТЬ - это будет работать в США. Все серверы и оборудование Cisco, которое мы используем, могут поддерживать напряжение от 120 В до 240 В. Это блоки питания с автоматическим переключением. Таким образом, блокировка кабелей питания не будет проблемой, и будут использоваться стандартные разъемы для серверов. Это также будут резервные цепи, поэтому я буду балансировать каждую из них примерно на 40% нагрузки, чтобы в случае выхода из строя одной цепи другая могла выдержать полную нагрузку на уровне 80% или около этого.
В любом случае вы получаете одинаковое количество «мощности» (120 В x 60 А = 240 В x 30 А), так что с точки зрения электрического «питания» это промывка - любой из них будет поддерживать одинаковое количество оборудования в стойке. .
Вам следует провести небольшое исследование, чтобы быть уверенным, но большинство современного компьютерного оборудования оснащено импульсными блоками питания, которые рассчитаны на широкий диапазон напряжений (производителям не нужно иметь отдельный блок питания для каждой страны; вместо этого они просто поставляют соответствующие блоки питания). шнур питания для страны назначения). Учитывая это, вашему оборудованию, скорее всего, будет все равно, есть ли у него вход 120 В, 208 В или 240 В, если у вас есть соответствующий шнур питания для подключения системы к модулю распределения питания.
Насколько мне известно от инженеров колокационных предприятий, с которыми я работал, большинство импульсных источников питания немного более эффективны с высоким входным напряжением (например, они производят меньше тепла, что является пустой тратой энергии), что может немного сэкономить на обоих кондиционерах. нагрузка. Проволочный затвор, необходимый для передачи той же мощности при 240 В, меньше и более гибкий, чем более тяжелый провод, требуемый при 120 В, что может быть удобным при прокладке кабелей внутри стойки.
Подтверждаю, что все ваше оборудование способно принимать высокое напряжение; Если да, приобретите соответствующий модуль распределения питания и шнур для подключения вашего оборудования к цепи 240 В 30 А.
Помните также, что цепь 30A не должна быть нагружена оборудованием 30A - вам нужно оставить некоторое «свободное пространство», чтобы гарантировать, что цепь не будет перегружена (я считаю, что правило должно оставаться ниже 80% от максимума). номинальная мощность (например, максимальная постоянная нагрузка 16 А в цепи 20 А; постоянная нагрузка не более 24 А в цепи 30 А).
На практике это примерно эквивалентные услуги: 6,6 кВт (что очень много - я начинаю замечать проблемы с нагревом в стойках выше 3,5 кВт), поэтому цена такая же. Вам как второму клиенту это все, что действительно важно, а остальное - все, что связано с "управлением центром обработки данных".
Что касается тепла и эффективности, то обслуживание 220 В «лучше» - блоки питания, как правило, имеют более высокий КПД при более высоком напряжении (вы можете втиснуть еще один сервер в блок питания) и работают немного холоднее.
Если вы устанавливаете систему ИБП в стойке, вы, вероятно, сможете сократить тепловыделение на 1/4 - 1/3, используя питание 220 В.
Если ваш центр обработки данных не поставляет ваш PDU, вам будет легче найти оборудование на 220 В.
Реальная экономия при питании 220 В достигается за счет индуктивных нагрузок (двигатели: кондиционер), о которых, если вы размещаетесь в одном месте, вам все равно.
Моя нижняя рекомендация: используйте 220 В, если у вас нет оборудования только на 110 В.
Для некоторых более крупных устройств потребуется цепь 220 В - переменного тока, ИБП и т. Д.
Кроме того, большие заглушки можно запирать. Проводка большего и тяжелого сечения также должна лучше соответствовать потребностям большой полной стойки.
Тем не менее, каждой машине по-прежнему необходимо 120 В, поэтому вам понадобится преобразователь - с этим справится ИБП.
Какое напряжение ожидают ваши устройства? Запускайте тот, который у вас больше.
В Австралии мы работаем почти исключительно на 240 В, 10 или 15 А, и (во всяком случае, на большей части моего оборудования) блоки питания нелегко заменить на другое напряжение.
30 А при 220 В - это МНОГО мощности. Я использовал меньшее количество стоек.
Сделайте свою жизнь проще и выбирайте то, что поддерживает ваше оборудование!
Кабель на 30 А намного дешевле, чем кабель на 60 А при той же длине, поэтому при прочих равных более экономично использовать кабель 220 В.
Это действительно зависит от того, что ожидает ваше оборудование.
НАСКОЛЬКО МНЕ ИЗВЕСТНО; 220 В часто используется в качестве трехфазного переменного тока для передачи от электростанции в сеть, а затем в узел назначения. Затем он понижается до однофазного переменного тока 120 В, когда достигает места назначения. Трехфазный более эффективен для передачи на большие расстояния и более эффективной работы двигателя [поскольку для создания непрерывно движущегося магнитного поля можно использовать три катушки вместо постоянно инвертирующего поля с двухфазным]. Часто также оставляют линию 220 В для устройств, для работы которых требуется большее напряжение.
Это действительно сводится к тому, что ожидают ваши устройства. Если у вас есть выбор оборудования, я бы порекомендовал использовать 120 В переменного тока, поскольку это более стандартно и распространено (по крайней мере, в штатах). Вдобавок, учитывая то, что вы сказали, ваш коло готов предоставить больше «энергии», если вы используете 120 В. Вы получите 7200 Вт (120 В * 60 А) вместо 6600 Вт (220 В * 30 А).
Простой ответ - стоимость провода на 120 В переменного тока выше. Для нагрузки 60 А требуется более дорогой провод большего диаметра. Нагрузка 30 А требует меньшего калибра и менее дорогого провода. Экономия заключается в размере провода, который вы купите для меньшей нагрузки.