До недавнего времени у меня никогда не было резервного блока питания или стоечного сервера. Итак, я думаю, может я сделал это неправильно? У меня есть Supermicro FatTwin 6026TT-HDTRF (корпус CSE-827HD-R1400B), который поставляется с резервным блоком питания мощностью 1400 Вт. Я подключил оба блока питания к одной резервной батарее (APC 1500 Вт). Недавно у нас вышла из строя батарея ИБП, заменили батарею, и теперь я могу одновременно запускать только один узел (это двухузловой сервер). Попытка запустить оба сервера вызывает в той или иной форме сбой питания, и оба сервера продолжают попытки перезапуска, но не могут. (Я только что прочитал о том, как проверить BIOS на предмет настройки балансировки мощности. Я проверю это, когда вернусь к машине.) Считается ли «правильной практикой» подключение два блока питания в отдельный резервное копирование батареи? Подключив оба к одному и тому же резервному аккумулятору, я думаю, что отказ аккумулятора мог повредить оба блока питания, из-за чего они теперь не имеют мощности (выходной мощности), чтобы нести нагрузку на оба сервера, работающих одновременно? Любой общий опыт работы с резервными блоками питания будет оценен?