Перезапуск ProLiant DL380 G8 после выключения

Я только что купил сервер HP DL360 gen8, но проблема в том, что когда я выключаю сервер, он выполняет все свои функции, но светодиод все еще светится, и через 15-20 секунд сервер автоматически запускается снова, вы можете помочь мне в этом?

Пожалуйста, проверьте настройки управления питанием / состояния в RBSU / BIOS -

На экране «Системные утилиты» выберите Конфигурация системы> Конфигурация BIOS / платформы (RBSU)> Доступность сервера> Автоматическое включение питания и нажмите Enter.

Выберите настройку и нажмите Enter. Всегда включено - система автоматически возвращается в состояние включения. Всегда выключать - система автоматически возвращается в состояние выключения. Восстановить последнее состояние питания - система автоматически возвращается в предыдущее состояние отключения питания. Нажмите F10

Состояние питания может быть установлено на автоматическое включение.

Вы также можете проверить это в веб-интерфейсе iLO4, выбрав Power Management> Server Power> Auto Power On.

Веб-интерфейс iLO4