Назад | Перейти на главную страницу

Почему технические специалисты рекомендуют самую низкую температуру для серверных комнат?

Этот ответ перенаправляет на OpenXtra это говорит о том, что серверные комнаты не должны работать слишком холодно. Google также предлагает не опускаться ниже 55 ° F, но не вдавался в подробности относительно Зачем.

При условии:

Зачем Было бы плохо разместить мой сервер в неотапливаемом подвале, если температура не слишком низкая (от -10 ° C до + 15 ° C) и воздух достаточно сухой?

Во-первых, это НЕ плохо с точки зрения серверов, чтобы запускать комнаты холоднее, в пределах разумного.

Ссылки, которые вы намекаете, или прямо указываете причину - стоимость. Охлаждение серверов обходится дороже (и расходуется больше энергии, что связано с воздействием на окружающую среду), и существенно не увеличивает надежность систем в течение срока их полезной службы.

Помните, что компьютеры обычно предназначены для работы там, где люди работают - серверы, хотя и имеют разную направленность, очень похожи по своей конструкции. Электроэнергия - основная статья расходов постоянного тока, и охлаждение - изрядная часть этого. Проблема также усугубляется - более прохладная комната означает больше оборудования для кондиционирования воздуха, использующего больше электроэнергии, большие ИБП и генераторы, больше мест для хранения топлива. Больше обслуживания и меньше места для шкафов.

Есть и другие, менее важные причины для рассмотрения. На ум приходит влажность. Чем холоднее воздух, тем он суше (поэтому, несмотря на все льды, Арктика и Антарктика - пустыни). Меньшая влажность означает большую вероятность статического разряда, который может повредить оборудование.

Другой причиной может быть стресс во время - разница между типичной температурой и температурой в случае отказа больше, чем холоднее окружающая среда. Чем выше разница в крайностях, тем больше стресс, тем выше вероятность неудачи.

У всех систем есть рабочий диапазон. Это действительно зависит от производителя / оборудования. Стандартный HP ProLiant имеет рабочий диапазон от 5 ° C до 40 ° C (от 41 ° F до 104 ° F). HP также предлагает варианты ProLiant повышенной прочности с рабочим диапазоном от -10 ° C до + 50 ° C (от 14 ° F до 122 ° F) (при условии хранения SSD).