Я работаю на небольшой радиостанции, которая недавно приобрела отремонтированный сервер Dell PowerEdge 1950. Поместив его в серверную вместе с несколькими другими серверами и оборудованием для обработки звука (включая звуковой микшер), мы заметили, что наушники и мониторные динамики в наших радиостудиях (которые подключены кабелем XLR к микшеру в серверной) внезапно начал издавать низкий, но высокий и очень заметный звук все время, пока сервер включен.
Я сразу же заподозрил, что этот звук вызывают какие-то электромагнитные помехи, создаваемые новым сервером, но я не понимаю, почему этот сервер может вызывать помехи, а четыре других сервера в той же комнате - нет. Кроме того, кажется, что звук не становится тише, когда сервер отодвигается от микшера или кабелей XLR.
Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным? Это электромагнитные помехи или какие-то другие явления? Как мне его уменьшить?
Несколько лет назад я был системным администратором на ТВ + радиостанции, и у меня также было много-много аналоговых вещательных устройств в моей серверной.
Что я сделал, так это удостоверился, что каждая единица вещательного оборудования была должным образом заземлена. У меня есть электрик, чтобы запустить новую, изолированные заземление в серверную, которое я затем отключил на направляющих воздушных кабелей (металл). Затем я проложил заземляющие кабели от кабельной направляющей до каждого стоечного шкафа. У меня также был онлайн-ИБП, который отфильтровывал любые скачки напряжения.
Также важно убедиться, что оборудование на другом конце заземлено.
Похоже, это EMI. Ваш вариант использования довольно необычен, поэтому вряд ли многие люди столкнутся с ним.
Поскольку вы определили, что проблема возникает из-за нового сервера, просто включив и выключив его (я предполагаю, что у вас нет поддержки), вам придется самостоятельно диагностировать оборудование.
Если у вас есть другие 1950-е, вы можете попробовать поменять модули с одного на другой. В противном случае вы застряли.