Что такое патч-панель? Чем он отличается от переключателя (уровня 2)?
РЕДАКТИРОВАТЬ: Я думаю, что мой главный вопрос (и замешательство) таков:
Почему сетевые подключения не идут прямо к коммутатору? Разве нам по-прежнему не требуются соединения 1 к 1 от коммутатора к патч-панели?
Это патч-панель:
Из Википедии:
Патч-панель или патч-бэк - это панель, обычно устанавливаемая в стойку, на которой размещаются кабельные соединения. Один, как правило, более короткий патч-кабель подключается к передней стороне, тогда как задняя часть обеспечивает подключение более длинного и постоянного кабеля.
Сборка аппаратных средств устроена так, что ряд схем, обычно одного или аналогичных типов, появляется на гнездах для контроля, соединения и тестирования схем удобным и гибким образом.
Относительно вашего вопроса о том, в чем разница между патч-панелью и переключателем: патч-панель не имеет «интеллекта». Он просто используется для подключения кабелей.
Splattne рассказал, что такое патч-панель и почему она отличается от переключателя.
Чтобы ответить на последнюю часть вашего вопроса: причина того, что сетевые соединения хоста не идут напрямую на коммутаторы, обычно связана с простотой управления. Например, рабочие места на полу офиса могут быть подключены кабелем к коммутационной панели коммутационного шкафа, на которой указаны места. Затем вы можете подключить короткие патчи («хвосты» или «кнуты») между патч-панелью и переключателем. Это значительно упрощает повторное исправление местоположения рабочего стола (для перемещений пользователя и т. Д.), Так как рабочий стол-> патч-панель не нужно трогать вообще.
В центре обработки данных применяется аналогичный аргумент. Если сервер необходимо переместить в другую подсеть, которая находится на другом физическом коммутаторе, нежели тот, к которому он подключен, очень полезно иметь промежуточные коммутационные панели. Например, во многих серверных комнатах есть MDF (главный распределительный щит); все серверы и все порты коммутатора подключены к помеченным патч-панелям на этой раме. Затем создание соединения между сервером и коммутатором - это простой случай установки заплатки между двумя портами на раме, вместо того, чтобы поднимать плитку пола для запуска нового сквозного патча.
РЕДАКТИРОВАТЬ: Чтобы добавить несколько примеров топологий кабелей:
1) Пользовательские этажи.
[хост] <<--patch-->> [порт этажа] << - структурированная кабельная разводка - >> [коммутационная панель коммутационного шкафа] << - жгут / связка кабелей - >> [переключатель доступа коммутационного шкафа]
2) Дата-центры, централизованный доступ.
[хост] <<--patch-->> [коммутационная панель шкафа] << - структурированная кабельная разводка - >> [коммутационная панель основной рамки A] <<--patch-->> [коммутационная панель основной рамки B] << - жгут / связка кабелей - >> [коммутатор доступа к центру обработки данных]
Обратите внимание на вышесказанное, у вас может быть еще одна коммутационная панель шкафа в распределительном шкафу; однако при использовании больших модульных коммутаторов (240+ портов на шасси), при условии, что многие порты коммутационной панели имеют тенденцию использовать ценное U-пространство в шкафу; поэтому эти соединения часто напрямую подключаются к главной раме.
3) Дата-центры, распределенный доступ (конец строки).
[хост] <<--patch-->> [патч-панель шкафа] << - жгут / связка кабелей - >> [переключатель доступа в конце строки]
Такой вид топологии часто используется при развертывании блейд-серверов, поскольку количество развернутых блейд-шасси точно определяет количество портов, которые необходимо выделить. Однако обратите внимание на снижение физической гибкости - хосты должны быть подключены к коммутаторам в одном ряду. Это следует учитывать при проектировании вашей логической сети.
4) Дата-центры, распределенный доступ (верх стойки).
[хост] <<--patch-->> [переключатель доступа в верхней части стойки]
Потенциально полезно, если у вас очень однородный центр обработки данных с множеством узлов с одинаковыми требованиями.
Обратите внимание, что это всего лишь несколько примеров - есть также множество других подходов.
Аналог сетевого разъема!
Если у вас большие сети, вы используете провода CAT5e и CAT7, которые толще, чем соединительные провода. От разъема до ноутбука вы должны использовать соединительный провод.
Чтобы подключить каждый сетевой кабель к базовому коммутатору, идущему от сетевых разъемов, вам понадобится большая «панель» для подключения проводов к коммутаторам. Это патч-панель.
Внутренняя жизнь патч-панели аналогична сетевому разъему:
Патч-панели существуют, чтобы иметь дело с большие массы кабелей!
Причина, по которой мы используем «патч-панели» вместо заделки кабелей на концах, заключается в том, что патч-панель поддерживает кабели, входящие в серверную комнату, защищает концевые заделки от отсоединения - а подключение к патч-панели происходит чрезвычайно быстро и легко. Используемый инструмент для перфорации делает эту тривиальную задачу, требующую ~ 10 секунд для заделки на конец кабеля, тогда как установка концов на каждый кабель и их маркировка займет гораздо больше времени.
Патч-панель также помогает держать связку кабелей аккуратной, подходящей к шкафу. Намного проще управлять несколькими 1,5-дюймовыми патч-кабелями, идущими между прочно установленными блоками, чем использовать стопку из 50 кабелей.
Точно так же телефонная компания делает это исторически.
Я понимаю, что на этот вопрос уже есть много ответов, но у меня есть простой способ посмотреть на это:
Думайте о розетке как о мини-коммутационной панели. Вы бы не проводили линию от коммутатора напрямую к конкретному компьютеру, верно? Ну, вы бы не проложили линию от розетки прямо к выключателю.
Если бы вы проложили линию непосредственно к ПК, вы бы столкнулись с неизбежными проблемами вроде «что происходит, когда человек хочет переместить свой компьютер на три фута, а линия недостаточно длинна?»
Аналогичным образом, если вы проложите линию непосредственно к коммутатору, что произойдет, когда вам потребуется подключить эту же линию к другому коммутатору в соседней стойке? Черт, кабель на дюйм короче!
Таким образом, любой проход через здание должен заканчиваться с обоих концов ... патч-панелями и / или настенными розетками. Эти трассы используются для покрытия расстояния и не должны ограничивать расположение оборудования, которое в конечном итоге будет подключено к этим линиям.
Есть и другие преимущества, такие как упрощенная маркировка, подключение разных типов кабелей (от одножильных к многожильным), износ переключателей и т. Д., Но на самом деле патч-панель - это просто хороший способ завершить кучу линий, которые необходимо получить из других мест. "где-то здесь". Вы увидите то же самое в простых старых телефонных системах: каждая телефонная розетка на стене соединена с перфоратором (с той же целью, что и патч-панель), установленным где-то рядом с телефонным коммутатором.
Я не видел этого ответа, прошу прощения, если это обман, но мне кажется, что главная причина использования патч-панели в офисе заключается в том, что у вас часто нет коммутаторов (которые дороги) для поддержки каждого офиса падение (которые дешевы). Итак, когда вы строите офис, вы запускаете определенное количество дропов в каждый офис. Например, в нашем здании у нас было по четыре капли в каждый офис. Во время строительства (до того, как будут установлены подвесные потолки, а это все еще легко), вы проводите все эти кабели к шкафам, и каждый кабель идет к задней части коммутационной панели. В начальном режиме у вас может быть достаточно портов коммутатора только для подключения одного порта в каждом офисе / кубе. Это может запускать VoIP-телефон с подключенным к нему ПК. Со временем, возможно, два человека будут жить в одном офисе. Нет проблем, просто подключите второй порт коммутационной панели для этого офиса к коммутатору. Заканчиваются порты коммутатора? Вставьте новый выключатель ...
Другими словами, он позволяет создавать множество портов коммутатора во время постройки здания или во время одного болезненного повторного включения без необходимости использования портов коммутатора при каждом запуске. Технически вы могли бы сделать это с помощью всего лишь связки концов кабеля, я полагаю, но это чертовски проще и с меньшей вероятностью станет неуправляемым с хорошо маркированной коммутационной панелью.
О, я только что вспомнил другой сценарий. Однажды у меня в офисе было развернуто оборудование, для которого требовалось кроссоверное соединение. Коммутатор, к которому он был подключен, был недостаточно умен, чтобы его можно было настроить для переключения в режим xover, поэтому я смог проложить кабель xover (конечно, очень хорошо обозначенный как таковой) между коммутационной панелью и коммутатором, чтобы получить устройство вверх. Технически я мог бы построить перемычку и использовать соединитель или даже заменить длинный кабель, но использование перемычек, конечно, намного проще и менее подвержено ошибкам.
Короткий ответ - упростить переход от прокладки кабелей к серверу или переключить соединение непосредственно. Вы мог Обжимайте разъемы на концах устанавливаемых вами кабелей, но это проще установить, внести изменения и сделать установку более аккуратной, если вы проткнете эти кабели на патч-панели, а затем выполните окончательное подключение оттуда к серверу с помощью патч-кабеля. Кроме того, патч-панель несет ответственность за подключение и отключение кабелей. Это защищает более дорогой переключатель от износа и повреждений.
Кабели, проходящие через стены и потолки (и т. Д.) Здания, должны быть сплошными (от гнезда к гнезду), а затем от гнезда к устройству следует использовать соединительный кабель с многожильными проводами.
Вы не хотите, чтобы твердый сердечник находился прямо в устройстве из-за недостаточной гибкости (твердый сердечник в гофрированном разъеме имеет тенденцию отключаться с минимальным изгибом), а попытка пробить мель часто похожа на стрельбу по пулу с веревкой.
Назначение коммутационной панели - предотвратить необходимость наличия десятков или сотен розеток в серверной / сетевой комнате. ;)
ANSI / EIA / TIA-568 - это стандарт телекоммуникационных кабелей для коммерческих зданий, в котором патч-панель определяется как соединительная аппаратная система, которая облегчает заделку кабелей и администрирование кабелей с использованием патч-кордов. Важно отметить, что соединительное оборудование имеет ограниченный срок службы из-за износа, вызванного множественными циклами сопряжения. В то время как коммутатор Cisco может стоить более 30-40 тысяч долларов, патч-панель стоит пару сотен долларов. Например, нетрудно представить, что когда-нибудь в будущем кто-то дергает за кабели в потолочной камере, которые напрямую подключены к коммутатору, а не к коммутационной панели - такой сценарий может повредить дорогостоящее оборудование и, возможно, привести к неприемлемому простою для пользователей сети.
Кроме того, производители проводят полевые испытания в соответствии с указанным выше стандартом. «Проверка связи» требует, чтобы тестер был подключен к выходу связи (то есть к порту данных) на ближней стороне и к коммутационной панели на дальнем конце (или наоборот). Другими словами, вы могли проверить только целостность, отображение проводов и замыкания, но вы не могли получить какие-либо проверяемые данные о производительности канала на основе отраслевого стандартного теста; затрудняет диагностику проблем производительности сети.
Давайте переопределим прогресс так, чтобы это означало, что то, что мы можем что-то сделать (например, провести шнур от сетевой карты ПК непосредственно к порту коммутатора), не обязательно означает, что мы должны это делать.
Я не думаю, что это было рассмотрено (это было частично рассмотрено в ответе капитана Сегфолта), но на самом деле другое распространенное использование патч-панели - это вообще не патч для подключения сетевого сокета к коммутатору.
Не раз я видел, как гнездо патч-панели вставлено в другое гнездо патч-панели. По какой-то конкретной причине им нужно было создать сквозное прямое соединение между двумя сетевыми розетками на противоположных концах здания. Если бы вы были подключены напрямую к коммутатору, этого было бы намного сложнее.
Cat-5 также может использоваться для телефонных систем, где подключается к пользовательской АТС, а не к сетевому коммутатору.
Я думаю, что для устранения вашего замешательства и сомнений по поводу использования патч-панелей рассмотрите следующие сценарии:
А) центр обработки данных, в углу которого расположены основные коммутаторы. для обеспечения сетевого подключения ко всем серверам и машинам в центре обработки данных, длинные кабели для каждый из них их необходимо измерить, разрезать, обжать и вытащить из любого места в центре обработки данных до основных коммутаторов. Море кабелей Ethernet под половицей не будет чистым ...
Б) офисное помещение, занимающее пять этажей в здании. Сетевые коммутаторы расположены только в серверной на первом этаже. Чтобы подключить все рабочие станции или сетевой принтер, они должны измерять, резать, обжимать и тянуть через уровни, чтобы добраться до переключателей. Я не хочу работать «сетевым парнем» в этом офисе.
Патч-панель предоставляет возможность «локализации». Выделите фиксированное количество портов коммутатора для панели, и эта панель предназначена для подключения узлов, расположенных в определенном месте. Кабели от коммутатора до коммутационной панели становятся фиксированными и прочными, их можно аккуратно разложить, что позволяет лучше понять и управлять ими. Серверы или рабочие станции в этом месте подключаются к коммутационной панели - или даже к собственному порту рабочего стола, который выходит из коммутационной панели - с помощью более коротких и простых в использовании кабелей Ethernet. Это просто делает распределение сетевой проводки намного менее беспорядочным и хаотичным.
http://howtocable.com/dataCables/
Выбор за вами.
То, что я не видел ни у кого адреса, - это цена. Представьте себе такой сценарий.
8 стоек, 40 машин в стойке, один базовый коммутатор
Вместо того, чтобы платить за две 24-портовые коммутационные панели на стойку, 16U пространства для коммутационной панели рядом с основным коммутатором, а затем за 320 портов GigE на вашем коммутаторе, я обнаружил, что дешевле использовать 48-портовый коммутатор на стойку, а затем запустить два GigE (или 10G) обратно в основной коммутатор. Возможно, вам придется быть осторожным, чтобы не перевыполнить подписку на коммутатор в стойке, а также убедиться, что целые фермы не находятся в одной стойке, на случай потери этого коммутатора.
Как всегда, цена меняется со временем, поэтому убедитесь, что вы устанавливаете цену на оба варианта, но в центре обработки данных почти всегда проще и дешевле перейти со стоечного коммутатора на топологию основного коммутатора.
Тот же вопрос можно задать, скажем, о розетках для электричества - почему у вас есть розетки в вашем доме? Почему бы просто не запустить и не подключить кабель прямо к тостеру / холодильнику / телевизору / лампе?
(хорошо, несколько плохой пример, поскольку розетка будет соответствовать клиентскому разъему, но причина для клиентских разъемов такая же, как и на патч-панелях)
Коммутационные панели могут быть очень полезны для оборудования, которое много перемещается, или для более необычных подключений.
В качестве примера я использовал их для подключения последовательных портов (через проводку CAT-5) к последовательным серверам; поскольку патч-панели находятся на уровне проводов, это работает нормально, но если вы просто подключили все к переключателям, это не сработает. Я также использовал их для подключения анализаторов и другого подобного оборудования, где более постоянное оборудование было подключено к коммутаторам с помощью организованных пучков кабелей.