Назад |
Перейти на главную страницу
HP Proliant DL380 Gen9 - - Ошибка логического диска 1.
У меня есть сервер HP Proliant DL360 Gen9, все работает нормально. но вдруг сервер не загружается, во время загрузки мы получили три ошибки. перечислено ниже.
- Отказ интеллектуальной аккумуляторной батареи 1 313-HP - Код события отключения батареи: 0x0400. 2. Встроенное хранилище: Dynamic Smart Array B140i - Оптический дисковод SATA 1 - Требуется конфигурация 3. Встроенный RAID: контроллер Smart Array P440ar - Требуется конфигурация - Массив дисков с разъемом 0 1779 - Обнаружены заменяющие диски ИЛИ ранее вышедшие из строя диски теперь отображаются быть в рабочем состоянии .... и т.д. Мы предприняли следующие действия:
- Сначала я подумал, что интеллектуальная аккумуляторная батарея 1 вышла из строя, я подтвердил с интерфейсом МОТ, затем я заменил новую батарею, затем интерфейс МОТ я проверил, все в порядке.
- для этой проблемы (встроенное хранилище: динамический интеллектуальный массив B140i - оптический привод SATA 1 - требуется конфигурация) я сделал это
https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c04655546
Изображение 1: https://drive.google.com/open?id=1i55hYa6o1jeAZKcaf9mkE4Dwu1bWOzlM
после того, как я сделал вышеуказанные действия,
при загрузке 3-я проблема все еще выходила.
Теперь я пошел к администратору умного хранилища, проверил контроллеры.
Изображение 2: https://drive.google.com/open?id=1SLJzGKDuf2v2l7Oxsi5nmCxGMt44_g54
Он говорит, что состояние логического диска не удалось,
где доступна опция Повторно включить неисправный логический диск.
Теперь мой вопрос, если я снова включу неисправный логический диск, мои данные будут доступны или нет.
Пожалуйста, наставьте меня, ребята,
У меня есть резервная копия сервера, но последние два дня резервная копия не выполняется.
Сервер имеет 600 ГБ 5 SAS HDD с Raid 5.