Верно ли, что более высокая дельта T (externalR - insideR) в системах HVAC приведет к снижению энергопотребления?

Я сравнивал наши журналы серверной комнаты на предмет энергопотребления, использования компрессора и наружной температуры, и я не уверен, что что-то не так с моим пониманием работы этих систем или что-то не так с нашими записями.

Я думаю, что в холодный день использование компрессора должно быть намного меньше, чем в жаркий день. Я также предполагаю, что более низкая загрузка компрессора означает значительное сокращение потребления электроэнергии.

У нас есть одно показание в день (вводится вручную), и поскольку использование компрессора колеблется в пределах 25-50-75, поскольку его внутренний термостат пытается поддерживать стабильную температуру 23 ° C, возможно, нам не повезло, и мы получили показания в течение очень короткого времени. в «верхней» части кривой в холодный день. Но я взял средние из этих чисел, чтобы исключить такую ​​возможность. 50% и 25 кВт - это средние значения за несколько дней. Я округлил их (+/- 10%), чтобы подчеркнуть, что они практически одинаковы. Эффект, который я ищу, составляет от 30% до 80% разницы из-за температуры. Разве в действительно холодный день охлаждение не будет бесплатным?

Мои показания неверны, или я полностью ошибаюсь в своем предположении, что при использовании такой системы в холодную погоду можно добиться значительной экономии энергии?