Похоже, мои новые серверы невосприимчивы к этому:
#Get-WmiObject -Namespace root\CIMV2\Dell -Class Dell_CMApplication -Filter "componentType = 'FRMW'" -ComputerName "localhost" | Select name,version
Это возвращает: корень пространства имен \ cimv2 \ dell "недействителен".
Итак, как теперь получить версии прошивки через PowerShell?
Я знаю, что вы просили PowerShell, но ...
Если вы загрузили и настроили OMSA, вы можете увидеть версии прошивки на веб-странице по адресу https://<IP address of your server>:1311/
. Вы можете перемещаться, используя раскрывающиеся меню справа, чтобы увидеть версии прошивки корпуса и хранилища.
Если вы хотите видеть информацию через командную строку на сервере Linux, omreport
команда (/ opt / dell / srvadmin / bin / omreport) - это решение, которое я нашел. Возможно, в PowerShell есть что-то подобное для Windows. Вот пример:
# omreport storage controller
List of Controllers in the system
Controller
ID : 0
Status : Non-Critical
Name : PERC H700 Integrated
Slot ID : PCIe Slot 4
State : Degraded
Firmware Version : 12.10.4-0001
Minimum Required Firmware Version : 12.10.7-0001
Driver Version : 07.707.51.00-rc1
Minimum Required Driver Version : Not Applicable
Storport Driver Version : Not Applicable
Minimum Required Storport Driver Version : Not Applicable
Number of Connectors : 2
Rebuild Rate : 30%
BGI Rate : 30%
Check Consistency Rate : 30%
Reconstruct Rate : 30%
Alarm State : Not Applicable
Cluster Mode : Not Applicable
SCSI Initiator ID : Not Applicable
Cache Memory Size : 512 MB
Patrol Read Mode : Auto
Patrol Read State : Stopped
Patrol Read Rate : 30%
Patrol Read Iterations : 346
Abort Check Consistency on Error : Disabled
Allow Revertible Hot Spare and Replace Member : Enabled
Load Balance : Not Applicable
Auto Replace Member on Predictive Failure : Disabled
Redundant Path view : Not Applicable
CacheCade Capable : Not Applicable
Persistent Hot Spare : Disabled
Encryption Capable : Yes
Encryption Key Present : No
Encryption Mode : None
Preserved Cache : Not Applicable
Spin Down Unconfigured Drives : Disabled
Spin Down Hot Spares : Disabled
Spin Down Configured Drives : Not Applicable
Automatic Disk Power Saving (Idle C) : Not Applicable
T10 Protection Information Capable : No
Non-RAID HDD Disk Cache Policy : Not Applicable
Controller
ID : 1
Status : Non-Critical
Name : 6Gbps SAS HBA
Slot ID : PCIe Slot 1
State : Degraded
Firmware Version : 07.03.05.00
Minimum Required Firmware Version : 07.03.06.00
Driver Version : 20.102.00.00
Minimum Required Driver Version : Not Applicable
Storport Driver Version : Not Applicable
Minimum Required Storport Driver Version : Not Applicable
Number of Connectors : 2
Rebuild Rate : Not Applicable
BGI Rate : Not Applicable
Check Consistency Rate : Not Applicable
Reconstruct Rate : Not Applicable
Alarm State : Not Applicable
Cluster Mode : Not Applicable
SCSI Initiator ID : Not Applicable
Cache Memory Size : Not Applicable
Patrol Read Mode : Not Applicable
Patrol Read State : Not Applicable
Patrol Read Rate : Not Applicable
Patrol Read Iterations : Not Applicable
Abort Check Consistency on Error : Not Applicable
Allow Revertible Hot Spare and Replace Member : Not Applicable
Load Balance : Not Applicable
Auto Replace Member on Predictive Failure : Not Applicable
Redundant Path view : Not Applicable
CacheCade Capable : Not Applicable
Persistent Hot Spare : Not Applicable
Encryption Capable : Not Applicable
Encryption Key Present : Not Applicable
Encryption Mode : Not Applicable
Preserved Cache : Not Applicable
T10 Protection Information Capable : Not Applicable
Non-RAID HDD Disk Cache Policy : Not Applicable