Я хочу купить стойку / корпус для некоторых серверов. Поскольку я впервые покупаю такое оборудование, мне нужно знать, что искать. Я спрашиваю не только о том, как купить стеллаж, но и какие аксессуары мне понадобятся? Без чего я могу обойтись? На что следует обратить внимание при доставке и сборке? К чему мне нужно подготовиться с точки зрения мощности? Охлаждение внутри шкафа? Что еще я могу упустить?
Я поделюсь предысторией на случай, если кто-то сочтет это полезным, но действительно общие ответы для тех, кто покупает стоечное оборудование, будут полезны.
Там, где я нахожусь, у нас были в основном серверы в корпусе Tower ... даже несколько прославленных рабочих столов, которые жили в нашей серверной. У нас есть пара стоек с двумя опорами для выключателей, но все находится на деревянной скамейке из 2х4 и фанеры, которая здесь намного дольше, чем я. За последние три года мне удалось виртуализировать «серверы» настольных компьютеров, и по мере появления обновлений я приобрел стоечные серверы с направляющими. Я поставил серверы по бокам в старом пространстве и отложил рельсы в кладовой, выжидая своего часа.
Сейчас (наконец-то!) Мы подошли к тому моменту, когда в следующие шесть месяцев я останусь только с одним сервером в корпусе Tower, а он будет иметь высоту 19 дюймов, поэтому я думаю, что полка высотой 1U. Все остальное, кроме ИБП, следует устанавливать в стойку. В преддверии этого события я собираюсь разработать корпус для серверной стойки, который будет приобретен и установлен этим летом. Я хочу, чтобы предварительные закупки были сделаны в течение следующих месяцев или двух, чтобы уложить их в бюджет на следующий финансовый год, чтобы вовремя выполнить проект в конце лета.
Что касается размера, мы должны удобно разместиться внутри одного 42U по высоте, даже включая установку наших существующих коммутаторов, поэтому я почти уверен, что одна стойка справится с этим. ... Мне просто нужно знать, что искать в этой стойке.
Купить неподходящую стойку сегодня действительно сложно, если вы покупаете новую.
Я обычно сталкиваюсь стандартные, нестандартные или небрендированные стойки, APC Netshelter, Dell и HP (модели 10642 G1 и G2) в поле. Все они были прочными и справились с системами и оборудованием, которое мне нужно было установить внутри них.
Основы:
Начните с ваших серверов. Почему бы не подобрать подходящее оборудование, которое вы сейчас используете? Если вы используете серверы Dell, вы знать Стойки Dell подойдут. То же самое и с HP. Это очень хорошая отправная точка.
В дополнение к совместимости производителя вам понадобится четырехпозиционный стойка с квадратными отверстиями. На данном этапе вам не следует рассматривать другие варианты размещения серверов. Это означает, что НИКАКИХ стоек с круглыми отверстиями и без резьбы с круглыми отверстиями! В других ответах здесь подробно описываются причины, но, опять же, сложно получить стойку с круглыми отверстиями, если вы покупаете что-то новое сегодня.
Вы хотите стороны и двери? Боковые стороны не являются обязательными в ситуациях, когда вы хотите соединить две одинаковые стойки бок о бок. Кроме того, если вам нужен легкий доступ к системам и кабелям, вы можете отказаться от дверей / боковых панелей. Есть ли проблема безопасности или необходимость ограничить физический доступ к системам? Если это так, стоит приобрести двери и боковые панели.
Сетевое оборудование может означать переключатели или переключатели и патч-панели ... Хотя обе они лучше всего работают в 2-опорные стойки для телефонной связи или реле. Они могут прекрасно жить в стойке с 4 опорами, но в идеале их следует устанавливать в задних направляющих, а не в передней части стойки.
Подумайте о том, будут ли завершаться кабели вашей инфраструктуры. Например. вы хотите задрапировать фиксированную проводку внутри шкафа? Вы хотите абсолютно избегайте этого сценария.
Вам понадобятся полки для любого оборудования, не устанавливаемого в стойку (ленточные накопители, маршрутизаторы Cisco 1700, KVM-переключатели и т. Д.). Старайтесь покупать полки специально для выбранной стойки. (например, полки HP со стойками HP ... APC с APC ...)
Обычно я не беспокоюсь об охлаждении в стойке. Правильные серверы и оборудование, смонтированные в стойке, втягивают холодный воздух спереди и выпускают горячий воздух сзади. Вентилятор с верхним креплением не особо пригодился в моей среде.
В наши дни я не использую специальный KVM / монитор / клавиатуру в стойках, выбирая более портативную "тележку для аварийного отключения" или ноутбук-KVM адаптер.
Убедитесь, что глубина соответствует вашему предпочтительному выбору распределения мощности. Стойки APC вмещают их PDU неплохо.
Полные стоечные шкафы часто доставляется целиком, на поддонах на роликах. На самом деле никакой сборки не требуется, кроме снятия их с анкеров поддона. Стеллажи с открытой рамой могут поставляться в одной или нескольких плоских коробках и требовать сборки.
Вам нужна стационарная установка или вам нужны ролики внизу, чтобы можно было легко перемещать и перемещать стойку?
Помимо этого, вы будете хорошо обслужены самыми последними стойками APC (общепринятыми, легко регулируемыми), HP или даже Dell. Довольно много центров обработки данных используют стойки APC или, по крайней мере, используют аналогичные конструкции, поскольку они занимаются размещением самого разнообразного оборудования клиентов. Вы также можете выбрать открытая 4-опорная стойка если это постоянная установка.
Стоечные решения также является отличным (ре) источником и может ответить на любые конкретные вопросы или дать вам некоторые дизайнерские идеи.
Примеры:
Стеллаж на заказ: Постоянная установка. Без колесиков, вид спереди с полками, боковыми панелями и дверью.
Стойка HP 10642 G1: Передвижная стойка на роликах с установленными боковыми панелями, снята дверца, полностью загружена большими серверами, ИБП, ЭЛТ-монитором (LOLWUT?), KVM, выдвижной клавиатурой / мышью 1U и двумя полками.
Стойка Dell: Вид сзади. Раздельная задняя дверь для обеспечения свободного пространства и облегчения доступа (по сравнению с цельной дверью с одной петлей). Боковые петли для укладки кабеля.
Стеллаж на заказ: Задняя часть нестандартной стойки для центра обработки данных с патч-панелями и сетью, обращенная к задней части. Правильный зазор для PDU и серверных направляющих.
Открытая 4-опорная стойка Никаких дверей, боковых панелей или колесиков. По сути, каркасная стойка. Обеспечивает циркуляцию воздуха или легкий доступ к кабелям.
Учитывая, что вы переходите со столов на стойку, вам не нужно слишком увлекаться этим.
Аксессуары:
Если вы собираетесь использовать черный ход, пространство между задним рельсом и дверью будет тем местом, куда вам нужно будет протолкнуть все свои кабели и распределитель питания. На мой взгляд, чем больше, тем лучше, поэтому я предпочитаю более длинные стойки.
Запуск без дверей - это нормально, зависит от вашего пространства, опрятности и того, сколько люди, которые оплачивают счета, жалуются на беспорядок.
Доставка будет зависеть от того, будет ли он собран или нет, но несколько стеллажей, которые я доставил, на самом деле пришли полностью собранными на транспортном поддоне. Это создает некоторые проблемы. Нам пришлось снять его с поддона и катить на роликах. Если стойка выше стандартной высоты двери (я считаю, 80 дюймов), чтобы пройти через дверь, потребуется опрокидывание и другие забавные вещи. Они большие, тяжелые и неудобные, но их можно перемещать.
Мощность
В значительной степени, если вы не создаете что-то новое, используйте то, что уже есть в комнате. У вас уже есть ИБП, поэтому подключайтесь к ним так же, как всегда.
Если вы хотите что-то модернизировать, переключитесь на 220 В, если вы еще этого не сделали; Блоки питания работают немного эффективнее при более высоком напряжении. Если вы это делаете, выберите розетку с замком, например L6. Затем подключите к нему новый ИБП 220 В, который также имеет запирающуюся розетку, и подключите монтируемый в стойку PDU, такой как тот, который может подключаться к боковой стороне стойки, чтобы уменьшить расстояние, на которое должны проходить кабели, чтобы получить доступ. властвовать.
Запирающаяся розетка - это то место, где в игру вступают пожарные, им не нравится видеть прикованные к цепи вилки NEMA-15. Запорные свечи означают, что вероятность насильственного отключения значительно снижается, что, в свою очередь, снижает вероятность образования искры. Источником возгорания являются искры, о которых у пожарных есть свое мнение.
Я использовал несколько разных стоек, и хотя все они справились со своей задачей, некоторые из них явно лучше других.
Я настоятельно рекомендую держаться подальше от любой стойки, в которой используются круглые монтажные отверстия (я унаследовал ее, поэтому это был не мой выбор). Для меня важны две вещи.
Все стеллажи, которые я использовал, даже эти чудаки с круглыми отверстиями, вмещают любое количество аксессуаров, таких как полки и поддоны для вентиляторов, так что не ставьте такие предметы слишком приоритетными. Если у производителя стойки их нет, вы всегда можете получить их в другом месте.
Прежде всего, при установке серверов убедитесь, что вы используете навесные кабельные лотки. Мало что меня раздражает больше, чем необходимость отключать или перенаправлять кабели, чтобы я мог вытащить сервер.
Другие дали отличный совет по стойкам.
Хочу особо подчеркнуть, что вы избегаете серверных стоек с круглыми отверстиями, которые вы, вероятно, увидите на своем телекоммуникационном оборудовании.
Используйте стойки с квадратными отверстиями. КВАДРАТ! Квадратные отверстия подходят для экономичных «быстрых рельсов», продаваемых Dell и Supermicro, а стоечные гайки подходят практически для всего, что требует использования винтов. Я сложил и переставил более 400 единиц оборудования в 50 различных стоек, и мне еще предстоит найти какое-либо оборудование, которое нельзя было бы установить в стойку с квадратными отверстиями. Квадратные отверстия экономят труд.
Круглые отверстия не работают со значительным количеством направляющих, а круглые отверстия могут быть повреждены при использовании неправильных винтов. В результате остается бесполезная дыра, и вы не сможете использовать это ценное место в стойке. В редких случаях винт может застрять в отверстии, и оборудование застрянет в стойке. У вас не останется выбора, кроме как удалить винт с помощью пары болторезных инструментов. Обычно вы сталкиваетесь с этим, когда оборудование занимает 80% стойки, а ваш бедный коллега держит вес. Иногда 11 вечера, и ты в серверной. Да, это редкость. Но поверьте мне, это бывает.
В итоге серверы и кабели должны подходить и по-прежнему перемещать воздух. Вы также должны помнить, что в конечном итоге вам придется перемещать серверы из-за технического обслуживания или просто обновлений. Так что место для переезда - большой плюс. Я фанат стоек Panduit, вы можете сделать их очень широкими, поэтому все кабели расположены по бокам серверов, а не сразу за ними, как на фотографиях выше. Во многих коло или центрах обработки данных нет очень хороших стоек, поскольку они максимально увеличивают площадь в квадратных футах. Когда вам не нужно беспокоиться об этом, вы можете получить гораздо более удобную стойку для работы. Круглые отверстия - это катастрофа, как упоминали другие. Еще о чем следует помнить: если вы поместите сетевой патч или коммутаторы в середину стойки, вам понадобятся только 3 и 5-футовые кабели в стойке - это помогает с прокладкой кабелей и стандартизирует то, что вам нужно покупать.