Каким образом серверы с резервными источниками питания балансируют потребление?

Имею несколько серверов из линейки HP DL360 (поколения 5-8). На каждом из этих серверов установлено по два блока питания. 2 блока питания в каждом сервере питаются от разных цепей.

У меня вопрос: будет ли примерно сбалансирована потребляемая мощность между этими двумя цепями, или серверы считают, что один источник питания является «основным», а другой - «резервным» с меньшим энергопотреблением?

Я собираюсь дать здесь ответ, касающийся HP Proliant, поскольку OP спрашивает о линейке продуктов HP.

Давайте возьмем пример HP DL360p Gen8 (также относится к серверам G6, G7 и Gen9):

У вас есть возможность настроить Резервный режим питания в программе настройки HP Rom-Based Setup Utility (нажмите F9 при загрузке) с:

  • Сбалансированный режим
  • Режим высокой эффективности

Из двух основных вариантов в режиме высокой эффективности есть некоторая детализация:

  • Режим высокой эффективности обеспечивает наиболее энергоэффективную работу с резервными источниками питания, удерживая один источник питания в режиме ожидания при более низком уровне энергопотребления.
  • Сбалансированный режим распределяет мощность поровну между обоими блоками питания.
  • Кроме того, в режиме «Авто» выбирается один блок питания или другой в качестве основного, в зависимости от серийного номера. Это способ рандомизировать распределение в центре обработки данных с несколькими серверами.
  • Также см: Максимальное использование обоих блоков PDU в стойке за счет резервного питания


Пример сбалансированного режима на загруженном сервере:

hpasmcli> SHOW POWERSUPPLY
Power supply #1
    Present  : Yes
    Redundant: Yes
    Condition: Ok
    Hotplug  : Supported
    Power    : 110 Watts
Power supply #2
    Present  : Yes
    Redundant: Yes
    Condition: Ok
    Hotplug  : Supported
    Power    : 95 Watts

Пример режима высокой эффективности на простаивающем сервере:

hpasmcli> SHOW POWERSUPPLY
Power supply #1
    Present  : Yes
    Redundant: Yes
    Condition: Ok
    Hotplug  : Supported
    Power    : 50 Watts
Power supply #2
    Present  : Yes
    Redundant: Yes
    Condition: Ok
    Hotplug  : Supported
    Power    : 20 Watts

Пример режима высокой эффективности на загруженном сервере:

hpasmcli> SHOW POWERSUPPLY
Power supply #1
    Present  : Yes
    Redundant: Yes
    Condition: Ok
    Hotplug  : Supported
    Power    : 90 Watts
Power supply #2
    Present  : Yes
    Redundant: Yes
    Condition: Ok
    Hotplug  : Supported
    Power    : 20 Watts

Детализация относительная эффективность одного блока питания, блоков питания со сбалансированной нагрузкой и режима высокой эффективности на блоке питания мощностью 750 Вт.

это зависит

Если вы войдете в настройку (F10), вы можете выбрать режим управления питанием, и обычно есть несколько вариантов, включая активные / пассивные параметры, которые вы предлагаете, а также сбалансированный режим. Я покупаю лезвия, и вы делаете это на уровне корпуса лезвия, и, кажется, есть больше вариантов, но самое необходимое это зависит :)

Каждый сервер индивидуален. Некоторые автоматически балансируют между ними, а некоторые используют исключительно основной блок питания, пока он не выйдет из строя, а затем переключаются на вторичный блок питания. В большинстве случаев есть опция BIOS для настройки того, как сервер обрабатывает блоки питания. Если по какой-то причине у вас нет такой возможности, вы можете выяснить это, надев токоизмерительные клещи на каждый кабель питания и измерив потребляемый ток.