С апреля 2018 года у меня было несколько отказов материнской платы на моих серверах Dell (как минимум 12).
Мы без проблем эксплуатируем серверы dell в этом месте уже более 20 лет. С апреля, однако, не прекращались проблемы. Единственное изменение окружающей среды, о котором я знаю, это то, что примерно в то время арендатор под нашим офисом переехал. Так что офис больше не отапливается / охлаждается сверх минимума.
Вот моя стойка.
У нас установлено 4 сервера Dell. Это разные модели.
Стеллаж находится в комнате с климат-контролем. он получает воздух от центрального кондиционера обоих зданий, а также имеет собственный кондиционер в пределах 10 футов от стойки.
В стойке также есть ИБП, подключенный к кондиционеру линии питания. Стойка заземлена. Также в стойке находится KVM-переключатель, монитор и сетевой фильтр для оборудования, не подключенного к ИБП.
Температура в комнате находится в диапазоне 68 - 71 градус. Автономный кондиционер также удаляет влажность.
Недавно мы добавили дополнительный осушитель воздуха. В настоящее время диапазон влажности составляет от 22 до 34.
Большинство отказов обнаруживаются с ошибкой напряжения PG вне допустимого диапазона.
Я поменял ИБП, сетевой фильтр и KVM после того, как это начало происходить, и добавил заземление стойки. Проблемы сохраняются, поэтому я не думаю, что это электричество.
При нескольких сбоях мы заметили одну или две капли жидкости (воды?) На материнских платах под вентиляционными отверстиями на крышке. На других мы видим то, что выглядит как коррозия на задней части самой платы.
Я пришел к выводу, что причиной этой проблемы является конденсация.
Это звучит правильно?
Какие шаги следует предпринять, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы?
Спасибо