Назад | Перейти на главную страницу

Проблемы с подключением кабелей sfp + с прямым подключением (пассивные) после восстановления питания

У меня есть два сервера с сетевыми картами с поддержкой SFP +, подключенными к Переключатель Unifi порты восходящей связи. Каждый из серверов имеет собственный ИБП, а коммутатор использует ИБП совместно с одним из серверов. Серверы подключаются с помощью кабелей прямого подключения (пассивных, медных).

У меня была потеря связи после восстановления питания между коммутатором и сервером, который находится на другом ИБП (я пытался переключить коммутатор на другой сервер, чтобы проверить поведение, и оно действительно изменилось), пока я физически не отключу и повторно подключите кабель прямого подключения.

Правильно ли я думаю, что должен быть некоторый дисбаланс между электричеством и землей из-за того, что системы находятся в разных цепях ИБП? Я думаю о приобретении активных кабелей прямого подключения, использующих оптическую среду, есть ли другие идеи, как решить эту проблему?

Возможно, вы столкнулись с очень серьезной проблемой контура заземления. В отличие от меди UTP (и, конечно, волокна), каналы STP и DAC могут быть повреждены компенсационным током.

Проблема может быть решена

  • заземление на розетках, возможно, потребуется проверить и отремонтировать

  • в случае симметричных вилок питания ИБП (например, Schuko / CEE 7) и, особенно, когда оба ИБП питаются от разных фаз питания, попробуйте снова подключить одну или обе вилки, повернутые на 180 °.

  • обеспечение общего заземления приличного размера между всеми устройствами (правильное заземление каждой стойки и каждого устройства в стойке)

Успех (или отсутствие) можно проверить, измерив напряжение переменного тока между каждой парой устройств (их корпусами), предпочтительно с отключенными ЦАП SFP + (чтобы вы видели гудение заземления без компенсации).