Решение для резервного питания в стойке центра обработки данных

У нас есть две стойки в центре обработки данных, которые в настоящее время питаются от двух независимых источников. Все устройства распределены по четырем различным расширителям мощности, и несколько критически важных из них сначала подключаются к ИБП, а затем к одному из расширителей мощности.

Мы хотим защитить нас от: Устройство 1, подключенное к расширителю мощности, вызывает короткое замыкание, что приводит к сбою предохранителя в ответвлении, и все устройства в этой ветви отключаются.

У вас есть идеи, как лучше всего расположить обе стойки, чтобы обеспечить максимально возможное резервирование мощности? (ИБП уже сделал проблему, после отключения сделал короткое замыкание на всю ветку).

В этом сценарии с одним ИБП

Каждая стойка должна иметь 1 удлинитель (PDU) с питанием от ИБП («сторона A») и 1 с питанием от «сети» («сторона B). Каждый хост / устройство должен быть подключен к обоим разветвителям в соответствующей стойке.

  • Любой неисправный PDU упадет в стойку либо на стороне A, либо на стороне B, но не на обеих сторонах.
  • Если возникла проблема с ИБП, обе стороны «А» отключатся, но питание стороны В от сети останется.
  • Если сеть отключится, то обе стороны «B» упадут, но ИБП будет держать стороны A вверх.