Назад | Перейти на главную страницу

Лебедка с компьютерным управлением

Это было давно, но я только что установил кондиционер в моей серверной. Я также купил MiniGoose II от ITWatchDogs, о чем не могу сказать достаточно. Итак, я охлаждается, и я буду предупрежден, если что-то пойдет не так, но что, если я буду на значительном расстоянии? Что я действительно хотел бы сделать, так это иметь лебедку с компьютерным управлением, которую можно было бы активировать в случае возникновения проблемы. Может ли кто-нибудь предложить какое-либо оборудование / программное обеспечение, которое я мог бы использовать для этого? My MiniGoose II может отправлять ловушки SNMP, электронные письма и имеет расходные XML-службы, так что это могут быть методы отправки / получения предупреждений. В серверной комнате есть решетка безопасности, которая всегда запирается в нерабочее время, и дверь, у которой нет защелки, поэтому, если ее потянуть, она откроется. Если наша новая система кондиционирования выйдет из строя, то не пройдет много времени, прежде чем температура в этой комнате достигнет 90. Я думал о какой-то лебедке, которую можно было бы каким-то образом активировать и наматывать кабель, открывая дверь.

Любые идеи?

Я бы сказал, что вам нужен не лебедка с дистанционным управлением, а просто удлинитель с дистанционным управлением (и, в идеале, IP-камера для наблюдения за вещами). Включите розетку для лебедки, подождите (x) секунд или посмотрите видео, чтобы узнать, когда, а затем снова выключите.

Вы можете очень легко написать это в Nagios и даже включить некоторую элементарную логику, чтобы попытаться угадать, открыта ли уже дверь, но если в вашей серверной комнате нет нелепой дельта-T, пейджинг кого-то, чтобы сделать это вручную, будет намного безопаснее.

Не было бы проще слегка нагружать дверь пружиной (открывать, а не закрывать) и просто использовать электромагнит, чтобы удерживать ее в обычном состоянии? выключите магнит - и работа сделана.

Я был бы обеспокоен вопросами безопасности такой установки Руба Голдберга. Я бы порекомендовал вытяжной вентилятор, проходящий через стену, с жалюзи, которые закрываются под собственным весом и открываются под действием воздуха, проходящего через них. Их можно регулировать термостатически.

Кроме того, ваша лебедка, мой вентилятор и другие возможные технологические решения выйдут из строя по той же причине, что и кондиционер, если отключится электричество. Это напомнило мне, что есть жалюзи, которые открываются без питания в зависимости от заданной температуры. Они используют заполненный воском «гидравлический» цилиндр. Воск расширяется и открывает жалюзи при повышении температуры. Их обычно используют в теплицах. Если (с тех пор!) В ваших системах используются ИБП, они будут продолжать выделять тепло. По крайней мере, эта пассивная система позволяла теплу уходить (жалюзи устанавливались бы высоко на стене).

Технические гаджеты во всей красе ...

Обычное решение, которое я бы сказал, - это подключить отдельную сигнализацию комнатной температуры к охранной сигнализации или сигнализации по периметру и дать службе безопасности право открыть дверь, если это будет сочтено необходимым.

Обычно они могут решить проблему на месте, и у них будет список контактов, с которыми нужно связаться, не полагаясь на вашу личную доступность, и письменный набор инструкций, которым нужно следовать. Все системы безопасности имеют опции датчика температуры, и это необходимо периодически проверять (вы проверяете фактическую реакцию на инцидент, а не только саму систему сигнализации).

Это заставляет меня спать по ночам. Механический рычаг, зависящий от ряда программного и аппаратного обеспечения для самостоятельной настройки, не очень. Это было бы интересным второстепенным дополнением. Если служба безопасности звонит вам или кому-то еще посреди ночи и говорит, что у них есть температурная сигнализация, всегда приятно иметь возможность подтвердить это с помощью вашей собственной системы мониторинга - но он всегда должен быть отделен от реального комнатного датчика, imho.

Кроме того, резервный и / или резервный кондиционер довольно распространен даже в небольших серверных помещениях с одной стойкой из-за их низкой стоимости по сравнению с альтернативами, а также третья система охлаждения из самого здания, чтобы помочь замедлить накопление тепла, если таковая имеется. .

Постарайтесь думать об этом морально и игнорировать соблазн создать потрясающий хакер. Я знаю, что вопрос в том, чтобы найти способ заставить лебедку работать, но здесь на карту поставлена ​​и более важная проблема.

Если ваша система перегревается, риск возгорания гораздо выше, и какой-то автомат для открывания дверей - ужасная идея. Отказ вашей тепловой защиты (например, кондиционера) - это проблема «выключите сервер сейчас». Если этот сервер не может выйти из строя, тогда реализуйте какую-то избыточность, но проблема заключается в вашей способности справляться с простоями, а не в том, «как остановить взрыв сервера».

Я не могу не смеяться над всей картиной лебедки, открывающей дверь. Я побывал в сотнях центров обработки данных по всему миру и никогда не видел такой установки.

Стандартная практика - отключить серверы для их защиты, но, честно говоря, до этого никогда не должно доходить, если все спроектировано правильно.