Назад | Перейти на главную страницу

Расширение RAID 10 на MegaRAID

Итак, у меня было несколько серверов с 8 дисками, настроенными в RAID 10. Четыре пары по два диска на уровне RAID1. Один из дисков вышел из строя, и RAID-контроллер удалил одну пару из набора, поэтому теперь он содержит только 6 дисков и помечен как подключенный. Плохой диск был отмечен как UBad, хороший - как UGood. Я заменил неисправный диск, но теперь понял, что вернуть его в настройку RAID10 невозможно. Есть ли способ обойти это? Как это возможно, что контроллер может уменьшить количество дисков, но не добавить больше?

Это макет:

------------------------------------------------------------------------------
DG Arr Row EID:Slot DID Type   State BT       Size PDC  PI SED DS3  FSpace TR 
------------------------------------------------------------------------------
 0 -   -   -        -   RAID10 Optl  N    2.044 TB dflt N  N   none N      N  
 0 0   -   -        -   RAID1  Optl  N  698.125 GB dflt N  N   none N      N  
 0 0   0   252:0    14  DRIVE  Onln  N  698.125 GB dflt N  N   none -      N  
 0 0   1   252:2    10  DRIVE  Onln  N  698.125 GB dflt N  N   none -      N  
 0 1   -   -        -   RAID1  Optl  N  698.125 GB dflt N  N   none N      N  
 0 1   0   252:3    11  DRIVE  Onln  N  698.125 GB dflt N  N   none -      N  
 0 1   1   252:4    16  DRIVE  Onln  N  698.125 GB dflt N  N   none -      N  
 0 2   -   -        -   RAID1  Optl  N  698.125 GB dflt N  N   none N      N  
 0 2   0   252:5    17  DRIVE  Onln  N  698.125 GB dflt N  N   none -      N  
 0 2   1   252:7    12  DRIVE  Onln  N  698.125 GB dflt N  N   none -      N  
------------------------------------------------------------------------------

И диски после замены плохого:

------------------------------------------------------------------------------------
EID:Slt DID State DG       Size Intf Med SED PI SeSz Model                  Sp Type 
------------------------------------------------------------------------------------
252:0    14 Onln   0 698.125 GB SATA HDD N   N  512B WDC WD7500BPKT-75PK4T0 U  -    
252:1    15 UGood  -   931.0 GB SATA HDD N   N  512B ST91000640NS           D  -    
252:2    10 Onln   0 698.125 GB SATA HDD N   N  512B WDC WD7500BPKT-00PK4T0 U  -    
252:3    11 Onln   0 698.125 GB SATA HDD N   N  512B WDC WD7500BPKT-75PK4T0 U  -    
252:4    16 Onln   0 698.125 GB SATA HDD N   N  512B WDC WD7500BPKX-22HPJT0 U  -    
252:5    17 Onln   0 698.125 GB SATA HDD N   N  512B WDC WD7500BPKX-22HPJT0 U  -    
252:6    13 UGood  - 698.125 GB SATA HDD N   N  512B WDC WD7500BPKX-22HPJT0 D  -    
252:7    12 Onln   0 698.125 GB SATA HDD N   N  512B WDC WD7500BPKX-22HPJT0 U  -    
------------------------------------------------------------------------------------

Перед изменением диск в слоте 252: 1 был помечен как UBad.