У меня 6 серверов, оба с 2 блоками питания, подключенными к ИБП. Я хочу добавить еще 4 сервера, но ИБП заполнен, и из-за ограничений бюджета я не мог купить новый в течение нескольких месяцев. На новых серверах 6 + 4 выполняются основные службы (требуется высокий уровень бесперебойной работы).
Вопросы :
Если на всех серверах есть резервные блоки питания (), вы можете подключить достаточно блоков питания к ИБП, а остальные - в основную электросеть. Если у вас есть 10 серверов с двумя блоками питания каждый (что составляет 20 блоков питания для подключения к источнику питания), вы можете просто подключить только один из них к ИБП (так что вам понадобится только 10 розеток в PDB ИБП) - на всякий случай В случае сбоя питания ИБП задержит работу серверов.
Однако это не отменяет предыдущих комментариев о том, что ИБП не является окончательным ответом на сбои питания.
Я согласен с предыдущим ответом. Также все ли ваши серверы правильно подключены к ИБП? Например, при отключении электроэнергии действительно ли программное обеспечение ИБП корректно завершает работу ваших машин. Если нет, то вы можете подключить серверы к розетке.
Вы уверены, что ваш ИБП выдержит нагрузку от 4 дополнительных серверов?
Учитывая обстоятельства, имеет смысл подключить один PS к ИБП, а другой PS к защищенному от перенапряжения источнику питания. Серверы могут работать только от ИБП до одного источника питания. Вероятность того, что PS выйдет из строя одновременно с отключением электроэнергии, очень редка, но возможна.
Я предсказываю, что в момент отключения электроэнергии ваш ИБП выйдет из строя до того, как ваши серверы отключатся.
Как правило, ИБП используются в качестве временной меры перед запуском дизельного генератора.
По моему опыту, ИБП выходит из строя гораздо чаще, чем блоки питания.
Кроме того, ИБП обычно менее надежен, чем городское электроснабжение, а источники питания намного надежнее любого другого.
Это не означает, что вам не следует использовать ИБП, но в этой ситуации вам действительно нужно иметь два ИБП, и сделайте так, чтобы единичный отказ ИБП ни на что не повлиял.
Я обнаружил, что два подключения питания наиболее полезны, если вы хотите переместить сервер из одной розетки в другую или из одной части комнаты в другую, вы можете просто пройти ее от розетки к розетке.
И, ради бога, следите за своими ИБП. ИБП, на который вы не обращаете внимания, прерывает работу чаще, чем что-либо другое.
Если вы подключаете все свои резервные блоки питания к ИБП, вы теряете половину своих подключений. Теоретически вы можете подключить к ИБП вдвое больше серверов и подключить их резервные блоки питания к блоку распределения питания. Однако будьте очень осторожны с потребляемой мощностью и временем работы, которые вы получаете от своего ИБП с дополнительными серверами, подключенными к нему.