ИБП HP T1500 G3 с прерывистым понижающим переключением

У нас есть ИБП HP T1500 G3, который, как мы заметили, несколько раз быстро переключается на аккумулятор в течение дня, каждый день. В его журнал никогда ничего не сообщается (например, уведомления HP Power Protector), и, что забавнее, выходное напряжение снижается до ~ 90% входного напряжения на ~ 2 секунды (он работает на понижающем трансформаторе, поскольку выходной сигнал не деформируется. ).

Вот как выглядит тренд напряжения (среднеквадратичные значения):

Зеленый: Vin (RMS), Розовый: Vout (RMS); Напряжение ~ 237 В переменного тока, 50 Гц.

Обратите внимание, что сигнал входного напряжения (зеленый) не имеет провалов или скачков, но ИБП снижает выходное напряжение более чем на 10% (при работе в режиме байпаса).

Вот как выглядит форма волны для начала возмущения:

Зеленый: Vin (RMS), Розовый: Vout (RMS); Синяя область показывает работу инвертора в течение 2 периодов (40 мс).

Короткое падение от первой диаграммы обозначено синей областью на диаграмме сигналов, это точка, в которой ИБП на короткое время переключается на питание от батареи (инвертор), а выходной сигнал (розовый) на короткое время отключается от входа. При этом входной сигнал (зеленый) в норме.

Но после короткого переключения на инвертор можно увидеть, что ИБП снова переключается на байпас, но на этот раз выходной сигнал составляет ~ 90% входного сигнала на байпасе, и это длится ~ 2 секунды, пока он снова ненадолго не переключится на батарею, а затем все вернется в норму.

Серверы, кажется, не возражают против этого. Это также происходит не регулярно, а несколько раз в день.

(Обновить)

Из того, что мы видели, похоже, что ИБП использует повышающий / понижающий автотрансформатор для понижения или повышения напряжения, когда он думает должно. Он быстро переключается на аккумулятор (инвертор), регулируя трансформатор, а затем использует трансформатор для небольшого понижения входного напряжения (+/- 12,5%, от того, что я видел) без аккумулятора.

Это странно по двум причинам:

  1. DIP-переключатели наших ИБП установлены на 240 В переменного тока (в инструкции указано, что это соответствует диапазону входного напряжения 216–254 В переменного тока), и это происходит, когда напряжение всего лишь в милливольтах превышает 240 В переменного тока. Я ожидал, что он подождет до ~ 254 В переменного тока, а затем снизит напряжение до 240.

  2. В журнале ИБП записей нет (ну, в журнале записано 1 из 10 таких событий).

Таким образом, очевидно, устройство измеряет около 240 вольт (иногда это 237, иногда чуть больше 240 В переменного тока) и решает переключиться в режим понижающего напряжения. В этот момент напряжение падает до ~ 210 В переменного тока (что довольно мало), а затем он, по-видимому, понимает, что сделал ошибку, и возвращается обратно к прямому входу. После этого он больше не будет переключаться на понижающий ток, хотя входное напряжение довольно долго остается выше 240 вольт.

Считается ли это «нормальной» работой? Или возможно, что измерительная схема ИБП неисправна?