установка не обнаруживает логический диск raid 1, созданный из ACU. при установке показаны два диска 2T, и после завершения установки я не могу загрузиться в систему.
Я искал и ищу подходящую процедуру.
Нужен ли мне дополнительный драйвер для смарт-массива? если да, то какой и как его установить!
PS: на интерфейсе ILO в разделе «Хранилище» у меня есть сообщение ниже: Контроллер Smart Array не найден. Для отображения информации о дисковом массиве требуется контроллер HP Smart Array или RAID-контроллер HP Dynamic Smart Array.
Заранее спасибо за вашу помощь.
Продолжая поиск полной правильной процедуры установки, пожалуйста, ознакомьтесь с приведенной ниже процедурой и сообщите ей. Если мне не хватает важной детали
Установка проверена и работает как положено.
Я виню HP за то, что убеждает людей покупать ProLiant DL360e / DL380e серия серверов. Контроллер хранилища - большой компромисс для этих серверов. Здесь вы в основном установили на один из двух дисков.
Для полноценной работы HP Dynamic Smart Array нужен двоичный драйвер ... См. Эту статью базы знаний Red Hat. Вам придется вставить его в установку.
Для установки на вашу модель сервера вам потребуется диск с драйверами для использования в процессе установки. Вам нужен драйвер hp-vsa
модуль. Установку необходимо будет выполнить с помощью USB-ключа.
Вот ссылка на драйвер. Выберите правильный двоичный драйвер для вашей версии EL (6.4)
Ilo не может отображать информацию о диске, если на вашем компьютере не установлен набор инструментов raid, так что это ничего не значит.
Я бы загрузился в интерфейс контроллера и убедился, что массив настроен правильно.