Назад | Перейти на главную страницу

Как настроить iDRAC на статический IP-адрес?

У меня есть Dell PowerEdge R610 в совместном размещении. Когда я настраивал его дома, машине было назначено два IP-адреса от моего маршрутизатора (с использованием DHCP): один для ОС и один для iDRAC. Теперь, когда сервер находится в колокации, у меня очень неприятная проблема ...

У меня есть два IP-адреса для этого сервера: 0,77 и 0,78. Я хочу использовать .77 для ОС и .78 для iDRAC. Поэтому я назначил этот IP-адрес как статический IP-адрес в BIOS для iDRAC. Я использую iDRAC Express, поэтому я не могу использовать выделенный сетевой адаптер. Поэтому я устанавливаю общий сетевой адаптер. Для этого потребуется объединение сетевых адаптеров из ОС (CentOS 7). Итак, я установил racadm и выполнено:

racadm setniccfg -s serverip2 subnet gw

Перезагрузил сервер, но когда я получаю доступ ко второму IP-адресу, он просто показывает контент с веб-сервера (поэтому он направляется не в iDRAC, а в ОС).

Я, наверное, совершаю невероятно глупую ошибку ... Но что здесь не так?

Похоже, вы назначили этот IP-адрес самому серверу в его сетевом стеке (т.е. если вы используете Windows, вы устанавливаете IP-адрес на одной из сетевых карт в настройках одной из сетевых карт). DRAC и хост - это два отдельных устройства, вы не можете указать это в ОС и в DRAC, поскольку они будут конфликтовать. Если IP-адрес .78 просто для использования для DRAC, затем убедитесь, что он не установлен в ОС. Если вам нужен .78 и для ОС, и для DRAC, тогда вам не повезло, найдите другой запасной IP-адрес и назначьте его drac с помощью racadm вместо .78.

Вы добавляете номер порта к веб-адресу? Например https://192.168.1.78:5900