Назад | Перейти на главную страницу

Требуется MegaRAID Rebuild после Pd Offline + Pd Online?

В массиве RAID6 с 12 дисками я отключил диск для прошивки новой прошивки, а затем снова подключил его:

MegaCli64 -PdOffline -PhysDrv[8:0] -a0
MegaCli64 -PdFwDownload -PhysDrv[8:0] -f firmware/ConstellationES3-Megalodon-SATA-StdOEM-SN06.lod -a0
MegaCli64 -PdOnline -PhysDrv[8:0] -a0

Затем я проверил состояние контроллера с помощью MegaCli64 -AdpEventLog -GetLatest 100. Удивительно, но виртуальный диск сразу изменил свое состояние с «частично деградированное» на «оптимальное». Могу ли я действительно доверять этой информации? Я ожидал, что потребуется перестройка, потому что диск был отключен в течение нескольких минут, и в это время он не выполнял никаких операций записи. Должен ли я принудительно восстановить этот диск, чтобы убедиться?

Я хочу убедиться, что мой виртуальный диск находится в хорошем состоянии, прежде чем отключать следующий диск для обновления прошивки.

Контроллер - это LSI MegaRAID SAS 9271-8i, FW Package Build: 23.29.0-0016.

Пожалуйста, порекомендуйте.